一般vrv室内机200mm厚,下回风,吊顶300够吗?另外,冷媒管道需要找坡吗?上下返弯有问题吗?
一般vrv室内机200mm厚,下回风,吊顶300够吗?另外,冷媒管道需要找坡吗?上下返弯有问题吗?
2楼
你这个行不行啊 会不会太低了啊 室内机有那么薄的吗
回复
3楼
有点低 建议提高
回复
4楼
200mm的室内机(+50mm的支吊架)+30mm风口+150mm的连接段+50mm机组的上部空间
至少应该500mm的吊顶空间,
冷媒水管道可以不考虑坡度问题,但凝结水的坡度不能忽略。
冷媒水管道的上下有弯头对系统没太大影响。
回复
5楼
多谢各位
回复
6楼
我们公司一般做的只要25公分就够了 需要这样高的吊顶吗?怀疑有没有做过VRV系统,冷媒管有弯头不会影响系统 只要在规定的落差和最长配管内 冷凝水当然要有坡度了 就算室内机有冷凝水提升泵业要考虑的 安装是就近排放的原则
回复
7楼
真能做到25公分么?这样就不用老跟装修吵架了。
能不能发个安装大样看看啊。
回复
8楼
现在没有在手头,不过我们安装真的只有25公分左右 一般机器是20公分 贴着楼板底吊 四公分的冷凝水管高度 差不多了 只要不碰到主龙骨 副龙骨又没关系。大样图其实也就是那样画一下嘛! 这只是我个人的意见 还请更正
回复
9楼
这里是我们公司做的安装工程照片,你先看看吧!应该有帮助吧!
回复
10楼
还有
回复
11楼
太多了 怎么办啊 压缩也很多
回复