请问vrv户式中央空调吊顶需要多高?
ytp3521
ytp3521 Lv.7
2005年04月10日 12:37:40
来自于中央空调
只看楼主

一般vrv室内机200mm厚,下回风,吊顶300够吗?另外,冷媒管道需要找坡吗?上下返弯有问题吗?

一般vrv室内机200mm厚,下回风,吊顶300够吗?另外,冷媒管道需要找坡吗?上下返弯有问题吗?
stanny1230
2005年05月27日 13:08:45
2楼
你这个行不行啊 会不会太低了啊 室内机有那么薄的吗
回复
zjh112275
2005年05月27日 15:29:06
3楼
有点低 建议提高
回复
成哥
2005年05月27日 21:04:07
4楼
200mm的室内机(+50mm的支吊架)+30mm风口+150mm的连接段+50mm机组的上部空间
至少应该500mm的吊顶空间,
冷媒水管道可以不考虑坡度问题,但凝结水的坡度不能忽略。
冷媒水管道的上下有弯头对系统没太大影响。
回复
ytp3521
2005年06月18日 15:36:33
5楼
多谢各位
回复
lijinwangwenyi
2006年04月11日 11:00:24
6楼
我们公司一般做的只要25公分就够了 需要这样高的吊顶吗?怀疑有没有做过VRV系统,冷媒管有弯头不会影响系统 只要在规定的落差和最长配管内 冷凝水当然要有坡度了 就算室内机有冷凝水提升泵业要考虑的 安装是就近排放的原则
回复
农民不懂高压电
2006年04月11日 12:20:19
7楼


真能做到25公分么?这样就不用老跟装修吵架了。
能不能发个安装大样看看啊。
回复
lijinwangwenyi
2006年04月11日 12:48:49
8楼
现在没有在手头,不过我们安装真的只有25公分左右 一般机器是20公分 贴着楼板底吊 四公分的冷凝水管高度 差不多了 只要不碰到主龙骨 副龙骨又没关系。大样图其实也就是那样画一下嘛! 这只是我个人的意见 还请更正
回复
lijinwangwenyi
2006年04月11日 13:21:59
9楼
这里是我们公司做的安装工程照片,你先看看吧!应该有帮助吧!
回复
lijinwangwenyi
2006年04月11日 13:23:20
10楼
还有
回复
lijinwangwenyi
2006年04月11日 13:24:50
11楼
太多了 怎么办啊 压缩也很多
回复

相关推荐