新手地暖求助
qiaoweiqwqw
2009年01月04日 11:57:08
来自于采暖供热
只看楼主

4560X2960的卧室,热负荷我算下792.4W,我山西60/50的水温,平均水温55,距墙400mm,管距300mm,有效散热量1376W。比我算下的热负荷大好多啊,什么原因?请教高手。

4560X2960的卧室,热负荷我算下792.4W,我山西60/50的水温,平均水温55,距墙400mm,管距300mm,有效散热量1376W。比我算下的热负荷大好多啊,什么原因?请教高手。
免费打赏
minyan11
2009年01月14日 10:24:01
2楼
计算的时候,你把那个水温降低就行啦。

不要离墙那末远;
回复
cys2221
2009年01月14日 13:48:27
3楼
距墙400太大了!温差按照50/40就可以了俄!
回复
sswwwwss
2009年03月09日 17:25:29
4楼
离墙距离在100mm左右