河北省建设厅发文 十二层及以下的新建居住建筑和实行集中供应热水的医院、学校、饭店、游泳池、公共浴室(洗浴场所)等热水消耗大户,设计施工图时要同时设计上太阳能管道,集热器及储水箱位置等。上次做一个11层住宅,将太阳能管道统一设置在PVC套管内,套管设置在卫生间。审图单位提的意见,依据《住宅建筑规范》GB50368-2005中8.1.4条:住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),不应布置在套内。公共功能的阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,应设在共用部位。 要求把PVC套管移至管道井内。
设置在户外管道井内管路是否过长?感觉太浪费水了。
大家看审图单位提的有没有道理,如何解决?