酒店的卫生间的热水管和冷水管能否在地面敷设?
lxl00231
lxl00231 Lv.2
2009年01月03日 16:21:14
只看楼主

酒店的卫生间的热水管和冷水管能否在地面敷设?如果能 请帮忙具体的说明不能 也给予具体的说明小弟十分的感谢!

酒店的卫生间的热水管和冷水管能否在地面敷设?

如果能 请帮忙具体的说明

不能 也给予具体的说明

小弟十分的感谢!
免费打赏
昨天的今天
2009年03月04日 11:30:49
32楼
敷设于找平层!但是不利于维修!
回复
anhaijun66
2009年03月04日 18:21:58
33楼
可以,但是外径不能大于25,而且埋地部分不能有接头,除非是热熔连接,否则连接时,需要翻出地面的
回复
anhaijun66
2009年03月04日 18:23:13
34楼

肯定要画出来的,而且还要选型,计算伸缩量,要考虑轴向补偿和角度补偿
回复
daiyu211
2009年03月05日 10:19:34
35楼
根据设计和现场实际情况定,物是死的,人是活的,有时候必须敷设
回复
sunshujuan
2009年03月05日 11:57:37
36楼
可以暗敷在找平层内,也可以暗敷在墙内,各有利有弊,自己权衡一下。看个人的习惯
回复
woxianxue
2009年03月05日 15:29:45
37楼
沿墙敷设是首选,实在不行的话,才选择埋地或者吊顶,
回复
zl2405
2009年03月05日 17:14:21
38楼
可以暗敷在找平层内,也可以暗敷在墙内,材料一定要选好的
回复
iloveccy
2009年03月06日 08:56:27
39楼
可以在地面敷设,但尽量在吊顶内和墙内敷设。
因为,管道一旦出现问题,维修不便且造价相对较高。
卫生间还要补做防水。
回复
shenlili1113
2009年03月06日 18:06:04
40楼
般不要在地面敷设,可在墙内敷设,
如敷设在地面也可。
在《建筑给排水设计规范》第29页,3.5.18条:敷设在找平层或管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm。
回复
kszsf
2009年03月11日 16:12:10
41楼
一栋员工宿舍楼有五层,冷水系统是一到三层是一根立管供水,四到五层和到楼顶的热水箱的冷水是一根立管,当一到三层打开水龙头时,四、五层没水,请教下大家怎么解决这问题呢?