酒店的卫生间的热水管和冷水管能否在地面敷设?
lxl00231
lxl00231 Lv.2
2009年01月03日 16:21:14
只看楼主

酒店的卫生间的热水管和冷水管能否在地面敷设?如果能 请帮忙具体的说明不能 也给予具体的说明小弟十分的感谢!

酒店的卫生间的热水管和冷水管能否在地面敷设?

如果能 请帮忙具体的说明

不能 也给予具体的说明

小弟十分的感谢!
免费打赏
cwm120507
2009年02月26日 20:57:49
22楼
消防主管穿越沉降缝 是不是在图纸上要标示出补偿措施 比如画出波纹管伸缩器之类啊
回复
sunny0209
2009年02月26日 22:15:37
23楼
在《建筑给排水设计规范》第29页,3.5.18条:敷设在找平层或管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm。
回复
korterry
2009年02月27日 09:25:26
24楼

建议还是不要埋地,检修不方便。反正是酒店,放天花吧。
回复
众人拾柴火更旺
2009年02月27日 16:46:11
25楼
PPR管材管可以敷设在地面,但应做好整个卫生间所有冷、热水管的布置,尽可能不要重叠,如确需重叠的应采用专用配件。
回复
jiaotashidi2008
2009年02月27日 23:41:44
26楼
为检修方便,建议还是设于吊顶层内。
回复
l18917
2009年02月28日 16:07:04
27楼
设于吊顶层内,不是还要顺墙下来吗?还是直接敷设在墙内吧。当然管径太大那就只能走吊顶了。
回复
水往上流
2009年02月28日 17:54:08
28楼
酒店卫生间最好不要埋地敷设,所有的卫生间建议都不要埋地敷设。因为埋地敷设,1是须在防水层下面,2是潮湿管道必须加强防腐,3是检修不便。
回复
xiaohui875
2009年03月02日 10:10:23
29楼
酒店都是有吊顶的啊,并且酒店的房子都有井,似乎很少走到地面吧。

走井或者吊顶进来,然后走墙不是比较好而是么
回复
zhbaizh
2009年03月02日 21:15:34
30楼
象酒店这类建筑一般都有管井,冷热水立管设在管井内,由立管引出横管在墙槽内敷设
回复
lipnn2009
2009年03月03日 17:40:25
31楼
赞同20楼的观点
尽可能的敷设在墙槽里的好
回复

相关推荐

APP内打开