过电压保护器的问题
zy628
zy628 Lv.3
2009年01月03日 16:11:48
只看楼主

听说高压柜中的过电压保护器的引线不能盘圈,是什么道理?

听说高压柜中的过电压保护器的引线不能盘圈,是什么道理?
免费打赏
lingxuct
2009年01月03日 19:00:32
2楼
高压柜中过电压保护器主要是防雷击,雷击电流dQ/dt很大,时间很短,盘圈后有电感作用,在极大的电流变化量di/dt中,电感两端会产生较高电压,使系统设备的对地电压提高,击穿绝缘。
回复
zy628
2009年01月04日 15:14:35
3楼
明白了 谢谢楼上