我现在要在一个高三十米的金金属厂房内(用工字钢和彩板做外墙,4mm厚钢板作地面,共四层)安装电器设备(主要是十几台风机),请问在这样的系统中我还要对每台电机专门连接地线吗?因为所有的设备都在钢结构上已经连为一体了,而且整个厂房做了防雷接地系统。如果说我需要做独立的电器接地是否会和防雷接地相互干扰?谢谢大家了。
我现在要在一个高三十米的金金属厂房内(用工字钢和彩板做外墙,4mm厚钢板作地面,共四层)安装电器设备(主要是十几台风机),请问在这样的系统中我还要对每台电机专门连接地线吗?因为所有的设备都在钢结构上已经连为一体了,而且整个厂房做了防雷接地系统。如果说我需要做独立的电器接地是否会和防雷接地相互干扰?谢谢大家了。
12楼
其实在实际效果当中以经接地了,但在电气规范当中,那只是机械联接,并不是电气联接,所以你最好还是用导线做个电气联接, 这就是为什么在管道联接中,法兰要用导线做电气联接的原因。
如果这个工程是自已用的话,那你 联不联都没关系,如果是给别人做的工程,或者还有什么相关单位来做验收什么的,那我劝你最好还 是做个电气联接,免得到时有麻烦。
[
本帖最后由 xzg5921 于 2009-2-9 16:06 编辑 ]
回复
13楼
学习一下:hug:
回复
14楼
在民用建筑中,防雷接地不是不能和保护接地作电器连接,在这种钢结构建筑中又是如何做?也想和楼主一样得到答案.
回复
15楼
有没有相关的标准手册?谢谢
回复
16楼
有没有相关的标准手册?谢谢
回复
17楼
再顶一次,我不是没有找,我在网上找的很多资料不权威,又不一样,所以想找个标准,谢谢了
回复
18楼
学习学习,自己顶一下,谢谢了
回复
19楼
我是石化行业电气设计的,经常碰到全金属框架上放金属设备的情况,我们的做法是,假如设备与金属框架有可靠的金属连接,不单独设接地线,只要保证框架是可靠接地的就行了
回复
20楼
首先表示感谢,其次我想问一下这个有没有什么标准之类的,再次表示感谢