全金属厂房电器接地保护问题
sx_rj
sx_rj Lv.7
2009年01月03日 10:04:53
来自于防雷减灾
只看楼主

我现在要在一个高三十米的金金属厂房内(用工字钢和彩板做外墙,4mm厚钢板作地面,共四层)安装电器设备(主要是十几台风机),请问在这样的系统中我还要对每台电机专门连接地线吗?因为所有的设备都在钢结构上已经连为一体了,而且整个厂房做了防雷接地系统。如果说我需要做独立的电器接地是否会和防雷接地相互干扰?谢谢大家了。

我现在要在一个高三十米的金金属厂房内(用工字钢和彩板做外墙,4mm厚钢板作地面,共四层)安装电器设备(主要是十几台风机),请问在这样的系统中我还要对每台电机专门连接地线吗?因为所有的设备都在钢结构上已经连为一体了,而且整个厂房做了防雷接地系统。如果说我需要做独立的电器接地是否会和防雷接地相互干扰?谢谢大家了。
免费打赏
sx_rj
2009年01月04日 13:46:41
2楼
自己顶一下
回复
dljeth
2009年01月04日 17:11:22
3楼
要对每台电机专门连接地线
回复
sx_rj
2009年01月05日 21:26:37
4楼
但是电机都在工字钢上安装,所有工字钢全部焊接在一块,然后和防雷接地在一块,根本没有办法分离开做单独的接地系统
回复
sx_rj
2009年01月07日 11:40:09
5楼
虚心向大家请教,自己顶一下,谢谢
回复
sx_rj
2009年01月11日 09:39:02
6楼
向大家学习!!!!!!
回复
lingxuct
2009年01月11日 11:53:29
7楼

按规范要求是需要加保护接地线的,“根本没有办法分离开”?为什么要分离开?连在一起好了。
回复
samos2008
2009年01月15日 10:35:00
8楼
不用单独做了。没有必要
回复
sx_rj
2009年01月15日 11:19:26
9楼
谢谢楼上的二位指点!
回复
sharpfeng
2009年01月15日 17:09:18
10楼
电器接地和防雷接地不会相互干扰

现在是防雷接地和电动机工作接地混在一起的混合接地了:D :D :D
回复
sx_rj
2009年02月07日 10:21:11
11楼

那混合接地有什么技术要求吗?谢谢
回复

相关推荐