2楼
看规程不就知道了,好像28KV吧,但一般都按10KV的打
回复
3楼
胡说!有依据吗?————————
回复
4楼
按《电气设备交接试验标准GB50150—2006》规定,6KV断路器交流耐压试验电压出厂为23KV,交接试验为21KV。
回复
5楼
DL/T593-2006规定交流耐压30KV
回复
6楼
DL/T596中规定按DL/T593规定值30KV进行,而南方电网标准(Q/CSG 1 0007-2004)规定按DL/T593规定的0.8倍即24KV进行.
回复
7楼
6KV断路器交流耐压试验电压出厂为32KV
10KV断路器交流耐压试验电压出厂为42KV
3KV断路器交流耐压试验电压出厂为24KV
回复
8楼
哪位能告知6~35kV耐压试验的数据是怎么算出来的吗?请各位老大多指教!!:loveliness:
回复
9楼
32KV:) :) :) :)
回复
10楼
6KV断路器交流耐压试验电压出厂为32KV
回复
11楼
预试28KV,出厂32KV。查开关说明书
回复