6KV开关交流耐压电压值怎么规定的?
ysh1
ysh1 Lv.2
2008年12月31日 19:38:26
来自于电站工程
只看楼主

如题6KV开关交流耐压电压值怎么规定的?

如题6KV开关交流耐压电压值怎么规定的?
免费打赏
liuzhigang08
2008年12月31日 23:08:25
2楼
看规程不就知道了,好像28KV吧,但一般都按10KV的打
回复
ysh1
2009年01月01日 18:55:29
3楼
胡说!有依据吗?————————
回复
lingxuct
2009年01月02日 12:49:47
4楼
按《电气设备交接试验标准GB50150—2006》规定,6KV断路器交流耐压试验电压出厂为23KV,交接试验为21KV。
回复
ysh1
2009年01月02日 17:19:31
5楼
DL/T593-2006规定交流耐压30KV
回复
mikeyjj
2009年01月05日 19:49:32
6楼
DL/T596中规定按DL/T593规定值30KV进行,而南方电网标准(Q/CSG 1 0007-2004)规定按DL/T593规定的0.8倍即24KV进行.
回复
白龙行天下
2009年01月21日 10:05:05
7楼
6KV断路器交流耐压试验电压出厂为32KV
10KV断路器交流耐压试验电压出厂为42KV
3KV断路器交流耐压试验电压出厂为24KV
回复
hanqing93
2009年03月12日 10:04:53
8楼
哪位能告知6~35kV耐压试验的数据是怎么算出来的吗?请各位老大多指教!!:loveliness:
回复
glh19966
2009年12月11日 11:11:55
9楼
32KV:) :) :) :)
回复
sunshine1937
2009年12月15日 10:35:21
10楼
6KV断路器交流耐压试验电压出厂为32KV
回复
aabb123456ab
2009年12月15日 16:26:46
11楼
预试28KV,出厂32KV。查开关说明书
回复

相关推荐