电压降低时会致使一些接触器烧毁,是因为控制线圈电压低导致的 还是因为主回路导致的?另外,线圈电压380v的接触器接到220上可以用么
电压降低时会致使一些接触器烧毁,是因为控制线圈电压低导致的 还是因为主回路导致的?另外,线圈电压380v的接触器接到220上可以用么
2楼
380V接触器不能在220V上使用
回复
3楼
电压降低多数是因为吸合保持不好烧线圈.
回复
4楼
如果烧毁的是接触器线圈,是因为接触器的电源电压降低的问题。
如果烧毁接触器主触头,排除接触器本身质量原因外,在使用上,功率一定,电压低,电流变大。时间长自然烧毁了啊。
[
本帖最后由 yuanzhi8386 于 2009-1-8 16:46 编辑 ]
回复
5楼
同意楼上观点!
回复
6楼
忘了回答第2个问题,380V的线圈不能用于220V线路;不能够可靠吸合;
回复
7楼
在接触器吸合功率恒定的情况下,电压低,导致励磁电流过大,温升过高,时间一长,就会使线圈的匝间绝缘损坏,从而线圈短路,烧毁。
回复
8楼
380接220 接触器会跟 正常380接触器低电是会连续吸合 380和220的线圈都不样 怎么能用 啊
回复
9楼
380和220的线圈都不样 不能用。烧坏了就是长时间的分合导致
回复
10楼
主要是因为控制电压不够,导致吸合力不够,动作时发生弹跳容易烧触头,动作频繁时烧得更快!
回复
11楼
电压降低会使接触器的线圈因过热而烧损,而电压过高也会将接触器的线圈烧坏,还有380v的线圈与220v的线圈可以将线圈进行互换就可以了。只要将其中的线圈额定电压符合我们所用的电压就可以了。
回复