讨论:三相开关用做单相开关问题
指尖年华
指尖年华 Lv.12
2005年04月09日 11:18:35
只看楼主

单相电流比较大,用三相开关来替代,有人说电业部门接线时是将断路器三极并联接单相负荷的,我认为不对,欢迎讨论。

单相电流比较大,用三相开关来替代,有人说电业部门接线时是将断路器三极并联接单相负荷的,我认为不对,欢迎讨论。
免费打赏
hitwb
2005年04月09日 12:01:25
2楼
是吗?那断路器的额定电流他们是怎么选呢?
回复
du_wen_bo
2005年04月09日 12:33:28
3楼
我觉得不妥,跟三相开关的断相保护会不会有矛盾?
回复
城市边缘
2005年04月09日 13:30:56
4楼
不太明白楼主的意思,是指单相电流大,没有合适系列的单极或者两级开关,从而必须选择三极开关,只用其中的两极或者一极吗?
回复
指尖年华
2005年04月09日 13:34:45
5楼

是这个意思
回复
城市边缘
2005年04月09日 13:49:57
6楼
单相电流这么大??什么场合?
回复
fitman
2005年04月09日 13:56:49
7楼
工厂中常有人是这样接线。
回复
指尖年华
2005年04月09日 14:01:01
8楼

电业部门因为害怕断N线用户索赔,所以多层住宅直接进单相。
回复
城市边缘
2005年04月09日 14:14:26
9楼
并联接线后,效果类似单极,但是单相电流被分流成三股电流,选择断路器的额定电流就要注意了,要除以3,否则保护不了。而且如果接线不均匀,会有大有小,会出现差错。
回复
foster
2005年04月09日 14:44:01
10楼
大的单相电流用三相断路器分流,如果每股的电流值不一样,其中一股的电流超过了过载的电流值,断路器会不会脱扣?
回复
城市边缘
2005年04月09日 14:49:50
11楼

当然会,三极开关的三个保护模块是一样,任何一个动作都会断开开关,所以用三极开关并联接线很不好,容易误跳。所以用作单相开关,最好只用其中的一极或者两极。
回复

相关推荐

APP内打开