PKPM梁裂缝问题
cjch999
cjch999 Lv.3
2008年12月30日 16:23:41
来自于PKPM
只看楼主

如果按照裂缝控制配筋,则支座配筋会增大不少,请问各位如何利用计算结果手配钢筋,而且也保证裂缝宽度符合要求?

如果按照裂缝控制配筋,则支座配筋会增大不少,请问各位如何利用计算结果手配钢筋,而且也保证裂缝宽度符合要求?
免费打赏
pzw0736
2009年03月30日 00:11:21
2楼
哇塞,同困惑中
发现按裂缝配筋后,有的支座配筋甚至大了一半,跨度越大、荷载越大的梁越明显,跨中倒增加不大,可能是正弯矩较小的缘故
正如上面这位仁兄所说,怎样在保证裂缝宽度要求下利用计算结果手配钢筋? 就即使选用较小的钢筋也不能保证裂缝困度符合要求啊,难道再人工验算一遍????
回复
hj2009101
2010年01月08日 09:50:19
3楼
:Q
回复
wwbjg
2010年01月16日 22:29:08
4楼
我都要快被这个裂缝逼疯了,配筋太大了,放大1倍啊,资源啊
回复
cyfxq5
2010年07月07日 10:09:38
5楼
由于PKPM在计算裂缝时是加载了地震力和风荷载所以裂缝是偏大的,我们在做结构设计时主梁的截面按1/10~1/12跨取,次梁按1/15~1/18跨取,它的裂缝一般是满足要求的,如果是大跨度比如9米的梁一般是要起拱的,所以也满足要求。但是如果跨度比较大但又不能起拱这要通过手算验算,具体计算方法查看混凝土规范8.1.2
回复
cyfxq5
2010年07月07日 10:10:29
6楼
一般都不要管它
回复
buddhist2
2010年07月07日 11:02:24
7楼
我只知道一样而言,梁配筋率出来后优先选用直径小的,根数多的钢筋,利于符合裂缝要求。光增大配筋率效果不是很明显,而且可能会出现其他不利现象。
回复
wangerdeng
2010年07月07日 15:35:48
8楼
很困惑,上次也是 审图让我们提供。
回复
fumei512
2010年07月08日 14:08:27
9楼
这个问题 期待中 希望有人能解答
回复
guangxu2008
2010年07月14日 11:04:07
10楼
看大家的回复学会不少呢,我以前都是按裂缝配筋,确实增大但是增加的不是很多,可能是荷载小吧,看来以后要手算一下
回复
floralay
2010年07月14日 18:05:00
11楼
唉,还有个问题是梁配筋增大许多之后怎么实现强柱弱梁哦。
头疼