1.高层商住,上面是公寓需做喷淋,设边墙扩展型喷头K=115。泵房地面至最高层屋顶高差59米,喷淋泵(30L/s)扬程110米是否够?2.高层商住,上面是住宅,设消火栓系统。泵房地面至最高层地面高差82米,消火栓泵(40L/s)扬程110米是否够?各位,有几年不做民建了,请大家帮忙校核一下,万分感谢!!!时间很紧张,言辞不够委婉,请见谅!!!
2.高层商住,上面是住宅,设消火栓系统。泵房地面至最高层地面高差82米,消火栓泵(40L/s)扬程110米是否够?
各位,有几年不做民建了,请大家帮忙校核一下,万分感谢!!!时间很紧张,言辞不够委婉,请见谅!!!