几年不做民建了,请帮忙校核!很简单的,万分感谢!!!
pureinheart
2008年12月30日 15:32:13
只看楼主

1.高层商住,上面是公寓需做喷淋,设边墙扩展型喷头K=115。泵房地面至最高层屋顶高差59米,喷淋泵(30L/s)扬程110米是否够?2.高层商住,上面是住宅,设消火栓系统。泵房地面至最高层地面高差82米,消火栓泵(40L/s)扬程110米是否够?各位,有几年不做民建了,请大家帮忙校核一下,万分感谢!!!时间很紧张,言辞不够委婉,请见谅!!!

1.高层商住,上面是公寓需做喷淋,设边墙扩展型喷头K=115。泵房地面至最高层屋顶高差59米,喷淋泵(30L/s)扬程110米是否够?
2.高层商住,上面是住宅,设消火栓系统。泵房地面至最高层地面高差82米,消火栓泵(40L/s)扬程110米是否够?

各位,有几年不做民建了,请大家帮忙校核一下,万分感谢!!!时间很紧张,言辞不够委婉,请见谅!!!
免费打赏
pureinheart
2008年12月30日 16:43:56
2楼
差不多吧。就是自喷最不利面积阻力是按经验估算的,按0.35MPa定的。请各位高手帮忙!!!
回复
pureinheart
2008年12月30日 17:33:50
3楼
几年不做民建了,请帮忙校核!很简单的,万分感谢!!!
回复
hahaxiao1978
2008年12月31日 11:26:13
4楼
你可能末端压力考虑不足,损失可以估一下。
回复
lantian1227
2009年01月06日 16:46:41
5楼
喷淋的我觉得90-100米就已经够了
消火栓的110米刚好
回复

相关推荐

APP内打开