低压单母线分段系统进线和母联开关是否要选四极?
tnc
tnc Lv.10
2008年12月30日 11:34:01
只看楼主

如题,如果不选四极开关,是否会造成N线并联分流的问题?

如题,如果不选四极开关,是否会造成N线并联分流的问题?
免费打赏
iamcmh
2008年12月30日 11:50:06
2楼
民规 2008
7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4 TT系统的电源进线开关应采用四级开关;
5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。

条文说明:
第2款 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关应采用同时切断相导体和中性导体的四极开关。在电源转换时切断中性导体可以避免中性导体产生分流(包括在中性导体流过的三次谐波及其他高次谐波),这种分流会使线路上的电流矢量和不为0,以致在线路周围产生电磁场及电磁干扰。采用四极开关可保证中性导体电流只会流经相应的电源开关的中性导体,避免中性导体产生分流和在线路周围产生电磁场及电磁干扰。
回复
lingxuct
2008年12月30日 12:27:46
3楼
楼上有了这么多理由用四极,但实际中极少用四极。
两台变压器的中性点都是直接接地的(就是N线是同电位),一般低压柜内I段和II段的N排是直接连通的,没意义用四极。
回复
tnc
2008年12月30日 13:24:19
4楼
用四极,就是为了切断I段和II段的N排联系,我赞同2楼
回复
红苹果
2010年01月28日 14:17:09
5楼
:lol
按规范的意思来说,如果进线是三相四线制,低压段是TN-S系统,那么进线断路器应切断N线。
如果两段母线,个人认为最好用4极断路器。不过实际中一般都没使用。。。
回复
hf992434
2010年01月28日 15:25:34
6楼

附设于建筑物内或单独设置的多变压器或单变压器变电所内,如果做有等电位联结,则不论所供的为TN-C-S系统、TN-S系统或TT系统,在变电所内都不需为维修安全装用四极开关,这是因为这几种系统的变压器中性点引出的都是PEN线,都是在变电所内直接接地。即使PEN线和某中性线出线上有由低压网络内传导来的故障电压,但由于等电位联结的作用,PEN线与变电所的地和其他导电部分都升高至同一电位,它们之间并不出现电位差,在备用变压器维修时,不会对维修人员构成危险。所以不必为变电所内总开关和母联开关装用售价高昂,又占用配电盘大量容积的四极开关。
回复
zj184718180
2010年01月28日 17:25:42
7楼
这边供电局强制要求用4极开关!
回复
yeyishuang_a
2010年03月13日 11:17:47
8楼
同意2楼意见,象1楼的情况我们现在生产的低压成套开关设备中的进线和母联断路器都是四极的.
回复
electricity
2014年08月07日 22:15:16
9楼
红苹果 发表于 2010-1-28 14:17 按规范的意思来说,如果进线是三相四线制,低压段是TN-S系统,那么进线断路器应切断N线。如果两段 …正确。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开