电缆技术规程规定:交流单芯电缆不允许单独穿钢导管,主要解决涡流问题。请问各位高手:三相四线四根单芯电缆是否可以两根单芯电缆穿一根钢管?
电缆技术规程规定:交流单芯电缆不允许单独穿钢导管,主要解决涡流问题。
请问各位高手:三相四线四根单芯电缆是否可以两根单芯电缆穿一根钢管?
2楼
不可以,同一回路的所有线芯必须穿在一根钢管里。
回复
3楼
当然不可以
回复
4楼
2楼所说是规范规定的,一定要严格执行。
回复
5楼
依然是涡流问题,会影响钢管。
回复
6楼
同一个回路就要穿在同一个管内,不允许分开的
回复
7楼
另外2根不用就可以穿了
回复
8楼
只要穿钢管的线缆流过的电流和为零,就没问题!
回复
9楼
赞同2楼的观点。同一回路的电缆应该穿在同一管路内,
回复
10楼
赞同2楼的观点。同一回路的电缆应该穿在同一管路内.
回复
11楼
你指的三相四线是同一个回路,所以按要求是一个定要同管敷设,不能分开敷设
回复