净高为6.6m的房间 可以选用四面出风嵌入式的室内机么
净高为6.6m的房间 可以选用四面出风嵌入式的室内机么
免费打赏
paul-1230
2009年02月05日 13:29:38
2楼
不可以,VRV四面出风嵌入式室内机的最大允许高度为4.2米,本人建议不要超过4米,如果是2HP以下,最好不要超过3.5米!
回复
liuqianjin384712
2009年02月05日 13:47:32
3楼
如果只是层高6.6米,吊顶高度没那么高的话也可以啊,因为我们的饿吊杆有3米长呢,足够满足条件;如果是吊顶高度室.6米的话,就有点问题了,恐怕满足不了