关于零线N的疑惑!???!!!
xcl.3344520
2008年12月29日 10:37:02
只看楼主

关于零线N的疑惑!???!!!一般家里的电线都是从外面引来L火线和N线 PE线是在自己家这边接地!我想问的是N线的源头是哪里?L线的源头应该是发电厂过来的(当然中间经过了升压-传输-降压等)那N线是不是从电厂就开始过来了?还是从部分地区过来?比如说是一个市,N线统一从市的接地处引出N线,来后引致千家万户!或者从一个镇的接地处引出N线?如果N线是从地引出来的,那我们用电时是不是就是:电厂的电L--用电器--大地N ????

关于零线N的疑惑!???!!!
一般家里的电线都是从外面引来L火线和N线 PE线是在自己家这边接地!
我想问的是N线的源头是哪里?L线的源头应该是发电厂过来的(当然中间经过了升压-传输-降压等)
那N线是不是从电厂就开始过来了?还是从部分地区过来?
比如说是一个市,N线统一从市的接地处引出N线,来后引致千家万户!
或者从一个镇的接地处引出N线?
如果N线是从地引出来的,那我们用电时是不是就是:电厂的电L--用电器--大地N ????
likun99999999
2008年12月29日 10:42:12
2楼
N线从配电变压器来,在用电器处与L线形成电压。
回复
xcl.3344520
2008年12月29日 10:45:41
3楼

N线从配电变压器来,那变压器的N从哪里来?是不是大地?(变压器的L最终是从电厂来)
回复
deanduan-2001
2008年12月29日 10:45:52
4楼
n线怎么会从电厂引来呢?电厂出来只有三根线的
回复
xcl.3344520
2008年12月29日 11:15:04
5楼

恩,现在N线是从变压器引来!
变压器中性点接地,引出N线,那就是说N线就是和大地连接的吧?? L---用电器---N(大地)是否成立?
回复
lxtxm
2008年12月29日 11:31:10
6楼
从电厂引来是三相三线(L1,L2,L3),每相之间相位夹角是120度,在变压器二级绕组处将三相的一端连接在一块,正好相位差为0,也就没有电位差,从而有了N线(也就是通常所说的零线),另一端引出就成了L线(相线).
回复
likun99999999
2008年12月29日 12:01:33
7楼
L---用电器---N(大地)是否成立?
对,此时叫做工作接地,与保护接地不同。
回复
xcl.3344520
2008年12月29日 13:34:48
8楼
恩,明白了!谢谢各位!好地方,会多多来这里转转!多谢指点!
回复
xiuzhen_0468
2008年12月29日 14:50:42
9楼
变压器二次绕组,每相绕组的首端引出为A、B、C相;每相绕组的末端接在一起引出的中性线与大地做可靠连接,从中抽头为零线。
回复
nangua1002
2008年12月29日 20:55:55
10楼
零线是从变压器二次侧的中性线引出的不过变压器的中性线与接地线相连,但不能说零线就是地线