电容器跳闸原因分析
taiyangyuan
2008年12月28日 14:16:33
来自于电站工程
只看楼主

我们的自备电站为6.3KV主受Ⅰ段Ⅱ段分裂运行系统。(正常运行时母联不投入)2008年12月24日, 0时32分16秒,主受Ⅱ断路器开关突然跳闸,同时在主受Ⅱ段上带的设备2#高压电容器也跳闸了,与此同时在主受Ⅰ段上的1#高压电容器、1#发电机、给水泵2#、也跳闸了,1#厂变没跳闸,但是1#厂变带的低压主受却跳闸了。经过查看曲线得知,当时系统电压突然上升到6.97KV。当查找事故原因时,发现电容器室有一只猫与2#高压电容器一次侧接地短路,又产生弧光三相短路造成的。我想问的是2#电容器接地为什么会影响到Ⅱ段主受跳闸呢?而且主受Ⅰ段没有跳闸,但是在Ⅰ段上的给水泵2#跳闸了,1#引风机却没有跳闸,为什么呢?

我们的自备电站为6.3KV主受Ⅰ段Ⅱ段分裂运行系统。(正常运行时母联不投入)
2008年12月24日, 0时32分16秒,主受Ⅱ断路器开关突然跳闸,同时在主受Ⅱ段上带的设备2#高压电容器也跳闸了,与此同时在主受Ⅰ段上的1#高压电容器、1#发电机、给水泵2#、也跳闸了,1#厂变没跳闸,但是1#厂变带的低压主受却跳闸了。2008年12月28日 23:33:07
2楼
“1#厂变带的低压主受却跳闸了”,水泵2#跳闸是不是与这有关?如辅助油泵因低压跳而失压。
回复
daizwdhx
2009年01月02日 10:19:14
3楼
整定值和时限的问题吧!我单位遇到过这样的情况,电容器过压保护装置击穿造成单相接地,跳闸,同时馈电柜也跳闸,是零序I段的整定值一样大!这个是我单位的情况,不知道是否对您有帮助!
回复