这个问题大家怎么看?
yalei5678
yalei5678 Lv.3
2008年12月27日 19:48:13
只看楼主

看到有些中压柜(KYN28A-12)的主母线是单柜分段的,靠分支母线连接,如果主母线电流很大(按3000A吧),路过的有些柜是1250A的(分支母线为80X10),那这个连接点年能不能承受3000A的电流?大家怎么做的?讨论下!

看到有些中压柜(KYN28A-12)的主母线是单柜分段的,靠分支母线连接,如果主母线电流很大(按3000A吧),路过的有些柜是1250A的(分支母线为80X10),那这个连接点年能不能承受3000A的电流?大家怎么做的?讨论下!
免费打赏
wysh
2008年12月27日 23:11:18
2楼
可以,主母线够大就行
回复
lingxuct
2008年12月28日 08:18:46
3楼
分支点上电流不一定有3000A,但要计算主母线路径上过分支点处主电流流向上的导体截面。
回复
yalei5678
2008年12月28日 21:15:39
4楼
主母线够大是可以,但是连接点是经过80X10的排,主母线没有直接搭接呀?
回复