我刚接到-台大金超级多联3mx安装,但之前并没安装过,听说安装多联变频机技术要求很高。有那-位师傅可以告诉我-些安装上的技术问题? 谢谢!
我刚接到-台大金超级多联3mx安装,但之前并没安装过,听说安装多联变频机技术要求很高。有那-位师傅可以告诉我-些安装上的技术问题?
谢谢!
2楼
各位老师!点解无人告诉我(安装家用变频多联空调的技术问题)拜托了!:time:
回复
3楼
大金3MX是一种室内机固定配置机型是一种安装比较简单的多联机型,室外机已安装分歧机构,均已设计了连接每台室内机的安装接口,只要三台内机连接管直接接上就可以。安装步骤:一、选择室内机的安装位置。二、侧出风的装好进出风口的帆布,如下出风的只要装好进风口的帆布,装好室风机后安装风管。三,安装空调连接管,安装时一定要安装平直,(1)是考虑到空调压缩机回油。(2)是空调管路的美观。用户看上去你做的工程比较细致。管路固定吊卡每一档1.2-1.4米,安装管路过长时变头不要过多。四、冷凝水管安装,采用UPVC套上包温管,从室内机排水口,以1%100比例降低,每1.2米打吊卡固定。然后空调管路48小时试压,采用老冷媒的大金空调试压3MPa,如是新冷媒的空调铜管一定要采用加厚去油铜管试压为4MPa。再做排水试验。接上信号线和室内机电源线。这样室内机管路安装完成。抽真空:不管老冷媒还是新冷媒空调都要抽真空,约为1小时。然后打开6个汽液管截止阀。接下来进入调试方式:接通室外机电源,起动室外机调试按钮,空调自动进入制冷调试过程,约1个小时左右,当空调进入调试过程中不要用去操作遥控器,调试完成后可以操作遥控器。详细自己可看说明书。
回复
4楼
多谢!讲得很详细,真的万分感激!但这样:我们接到这个项目是安装一台PUHY-P300YGMC变频机。为了节约材料不用分岐箱由一组总管取用并联方式连接。管路由大变小用三通管来连接各分支管。这样可行吗?厂家说可以,但技术上比较复杂!但我弄不明冷媒如何分配?安装上要注意些什么?拜托了!
回复
5楼
管路分支的多联机,不能用普通三通代用分岐器。分岐器的价格也不高。安装分岐器要注意几点:一、安装分岐一定要水平,不能有斜度。二、主管的弯头50cm不能安装分岐。三、管路焊接时要用氮气保护。焊接完成后一定要对管路内吹尘,以防造成室内机电子膨胀阀管路堵塞。最后试压对每个焊接检漏。
回复