请教工地220v的电压突然升到380V的问题
dwh527
dwh527 Lv.2
2008年12月27日 13:35:08
只看楼主

前几天我公司平湖工地办公室的电,电压一下从220V升到了380V把电脑\空调都烧坏了.我去检查的时候,看到的是三相四线漏电保护器的N线接线端子因打火被烧断了,保护器跳闸后电工不知道把闸合闸,就出现升压烧东西的现象.后来保护器换掉N线接好就不会了,请教各位老师这是什么原因啊!

前几天我公司平湖工地办公室的电,电压一下从220V升到了380V把电脑\空调都烧坏了.我去检查的时候,看到的是三相四线漏电保护器的N线接线端子因打火被烧断了,保护器跳闸后电工不知道把闸合闸,就出现升压烧东西的现象.后来保护器换掉N线接好就不会了,请教各位老师这是什么原因啊!
免费打赏
dlzzcm
2008年12月27日 14:22:42
2楼
N线断了 相当于一向供电 当然是380了...
回复
yanxl668
2008年12月27日 14:37:22
3楼
綫蕗侒娤侑問題吥㊣規:lol
回复
yangyincheng010
2008年12月27日 18:51:48
4楼
我想仁兄应该是个管理人员吧?至少是公司级的。我想请问你们那位“电工先生”是否 是否经过电工岗位培训?亡羊补牢为时未晚。希望能认真吸取教训,特殊岗位必须持证上岗。
回复

相关推荐

APP内打开