连续性生产企业晃电解决方案--(济钢方案)
sunwei302c
sunwei302c Lv.2
2008年12月26日 10:21:22
只看楼主

论文简介: 一、试验目的解决济钢连续生产作业线因雷击、短路、重合闸等引起供电系统发生的瞬间失压、失电(俗称晃电)导致接触器大面积脱扣问题。二、防晃电产品选用FS/E系列产品做防晃电试验1、FS/E防晃电交流接触器2、FS—MD/E或FS—MDⅡ/E延时模块3、FS—ZD/E再起动控制器三、试验要求1、对电网造成的电流冲击要最小,确保电网的安全。2、最经济、最安全、最可靠。3、线路改造最简单,改动最少。

论文简介:

一、试验目的
解决济钢连续生产作业线因雷击、短路、重合闸等引起供电系统发生的瞬间失压、失电(俗称晃电)导致接触器大面积脱扣问题。
二、防晃电产品
选用FS/E系列产品做防晃电试验
1、FS/E防晃电交流接触器
2、FS—MD/E或FS—MDⅡ/E延时模块
3、FS—ZD/E再起动控制器
三、试验要求
1、对电网造成的电流冲击要最小,确保电网的安全。
2、最经济、最安全、最可靠。
3、线路改造最简单,改动最少。
四、试验时间、地点及设备
2006年6月21日,由济钢生产部组织在济钢动力厂供水三车间241内环泵(电动机功率为132Kw、电压380V)、供水四车间滤前2#泵(电动机功率为37Kw、电压380V)进行了防晃电模拟试验。
五、参加试验单位
1、济钢生产部
2、济钢装备部
3、济钢动力厂电仪车间
4、山东冶金科学研究院



附件名:200812261230258077125.zip

文件大小:199K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
sunwei302c
2009年01月04日 10:43:16
2楼
自己顶一下!!!希望能对部分朋友有帮助!
回复
coolboygirl
2010年05月04日 15:07:56
3楼
目前正遇到晃电的麻烦,希望有所借鉴,感谢!