剪力墙约束边缘构件篐筋的配篐特征值可随剪力墙轴压比的大小有所不同,如何执行?
lixuan1978
lixuan1978 Lv.3
2008年12月26日 09:24:06
只看楼主

剪力墙约束边缘构件的延性,除与混凝土和配筋特性(尤其是篐筋配篐率特征值和篐筋形式)有关外,还与边缘构件的形状和承受的轴向压力大小(即轴压比)有关。《混凝土高规》第7.2.16条的条文说明,反映的就是剪力墙轴压比的影响。当剪力墙轴压比等于或接近《混凝土高规》表7.2.16的限值时,篐筋配篐特征值取0.2(特一级为0.24);当剪力墙轴压比小于《抗震规范》表6.4.6条的限值时,篐筋配篐特征值可取0.1;其他情况,篐筋配篐特征值可按轴压比大小在0.1和0.2(特一级为0.24)之间内插取值。

《混凝土高规》第7.2.15条的规定比《抗震规范》严,除了高层建筑结构的重要性相对较高外,主要考虑到一般高层建筑中,剪力墙的轴压比小于《抗震规范》表6.4.6条规定的情况不多。对于这种情况,仍应按《混凝土高规》第7.2.15条的规定进行边缘构件设计,但约束边缘构件的篐筋配篐特征值可取0.1,并且篐筋直径不小于8mm、篐筋间距不大于100mm(特一级和一级)或150mm(二级),约束边缘构件阴影范围内的纵向钢筋最低配置要求同第7.2.16条第2款的要求。
对于多层建筑,剪力墙边缘构件的设计可仅符合《抗震规范》的要求。
免费打赏
qukun13617549797
2009年05月03日 09:16:52
2楼
感谢楼主,我理解了!
回复
xutssd
2009年07月28日 17:19:12
3楼
经典哦。楼主一定是内功沉厚啊。从事设计多年啊

[ 本帖最后由 xutssd 于 2009-7-28 17:33 编辑 ]