柱子混凝土标号严重不足,该如何处理?
hexl19761216
2008年12月25日 21:18:56
只看楼主

我遇到一工程(八层),柱子三层以上设计混凝土等级为C25,结果主体施工完了,混凝土标号只能达到C15,与设计相差甚远,轴压比全部超了,请问该如何加固?谢了

我遇到一工程(八层),柱子三层以上设计混凝土等级为C25,结果主体施工完了,混凝土标号只能达到C15,与设计相差甚远,轴压比全部超了,请问该如何加固?谢了
shaozhaoyu
2008年12月26日 14:46:30
2楼
两个办法,增大截面或则做外包角钢,都可以很好的提高柱轴压比及承载力,经济的角度来讲是增大截面,但会形成“胖柱”。
回复
hexl19761216
2008年12月29日 21:55:46
3楼
谢了,但加固面积较大,将来会不会出现安全事故呀
回复
结构小龚
2008年12月31日 16:35:01
4楼
最好是加大截面
关于计算你可以按照加固后的回型截面计算
这样最保守
回复
zzyzdzz
2009年01月03日 15:13:32
5楼
做增大界面吧,个别地方可以做改变传力途径的方法。
回复
suzhou1055
2013年05月29日 10:26:06
6楼
贴碳纤维布可以解决吗?
回复
勘设huang
2014年12月05日 10:21:12
7楼
学习了,感谢
回复
设计小兵
2014年12月05日 13:38:21
8楼
还是加大柱截面靠谱些
回复