在SATWE中 的WDISP.OUT中 Ratio_AX的值中有2.01的数, 问是不是有问题??请高手指点指点 谢谢!! 所有位移的单位为毫米 Floor : 层号 Tower : 塔号 Jmax : 最大位移对应的节点号 JmaxD : 最大层间位移对应的节点号 Max-(Z) : 节点的最大竖向位移 h : 层高 Max-(X),Max-(Y) : X,Y方向的节点最大位移

在SATWE中 的WDISP.OUT中 Ratio_AX的值中有2.01的数, 问是不是有问题??请高手指点指点 谢谢!!



所有位移的单位为毫米
Floor : 层号
Tower : 塔号
Jmax : 最大位移对应的节点号
JmaxD : 最大层间位移对应的节点号
Max-(Z) : 节点的最大竖向位移
h : 层高
Max-(X),Max-(Y) : X,Y方向的节点最大位移
Ave-(X),Ave-(Y) : X,Y方向的层平均位移
Max-Dx ,Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移
Ave-Dx ,Ave-Dy : X,Y方向的平均层间位移
Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值
Ratio-Dx,Ratio-Dy : 最大层间位移与平均层间位移的比值
Max-Dx/h,Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角
DxR/Dx,DyR/Dy : X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例
Ratio_AX,Ratio_AY : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者
X-Disp,Y-Disp,Z-Disp:节点X,Y,Z方向的位移

=== 工况 1 === X 方向地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
7 1 434 8.11 8.07 1.01 1200.
438 0.18 0.18 1.01 1/6718. 12.1% 0.83
6 1 369 7.98 7.94 1.01 1800.
394 0.30 0.30 1.00 1/6008. 91.9% 0.93
5 1 303 7.74 7.64 1.01 3600.
303 1.17 1.15 1.02 1/3089. 59.5% 1.72
4 1 242 6.69 6.61 1.01 3600.
242 1.85 1.83 1.01 1/1950. 36.2% 2.01
3 1 179 4.92 4.86 1.01 3600.
179 2.52 2.49 1.01 1/1427. 5.4% 1.74
2 1 113 2.41 2.38 1.01 3600.
113 2.39 2.36 1.01 1/1508. 95.9% 1.08
1 1 55 0.03 0.03 1.00 950.
55 0.03 0.03 1.00 1/9999. 99.9% 0.04

X方向最大值层间位移角: 1/1427.
=== 工况 2 === X 双向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
7 1 434 8.12 8.07 1.01 1200.
438 0.18 0.18 1.01 1/6716. 12.1% 0.83
6 1 369 7.98 7.94 1.01 1800.
394 0.30 0.30 1.00 1/6006. 91.9% 0.93
5 1 303 7.74 7.64 1.01 3600.
303 1.17 1.15 1.02 1/3088. 59.5% 1.72
4 1 242 6.69 6.61 1.01 3600.
242 1.85 1.83 1.01 1/1950. 36.2% 2.01
3 1 179 4.92 4.86 1.01 3600.
179 2.52 2.49 1.01 1/1427. 5.4% 1.74
2 1 113 2.41 2.38 1.01 3600.
113 2.39 2.36 1.01 1/1508. 95.8% 1.08
1 1 55 0.03 0.03 1.00 950.
55 0.03 0.03 1.00 1/9999. 99.9% 0.04

X方向最大值层间位移角: 1/1427.
=== 工况 3 === Y 方向地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
7 1 434 7.15 7.12 1.00 1200.
434 0.33 0.33 1.00 1/3582. 7.1% 0.83
6 1 369 6.95 6.90 1.01 1800.
369 0.54 0.54 1.01 1/3318. 7.0% 0.89
5 1 303 6.55 6.49 1.01 3600.
303 1.01 1.00 1.01 1/3581. 64.0% 0.81
4 1 242 5.61 5.56 1.01 3600.
242 1.65 1.64 1.01 1/2178. 28.7% 1.33
3 1 179 4.01 3.97 1.01 3600.
179 2.13 2.11 1.01 1/1693. 12.7% 1.42
2 1 113 1.89 1.87 1.01 3600.
113 1.87 1.84 1.01 1/1926. 95.4% 0.97
1 1 55 0.02 0.02 1.00 950.
55 0.02 0.02 1.00 1/9999. 99.9% 0.04

Y方向最大值层间位移角: 1/1693.
=== 工况 4 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
7 1 434 7.15 7.13 1.00 1200.
434 0.34 0.33 1.00 1/3580. 7.3% 0.83
6 1 369 6.97 6.91 1.01 1800.
369 0.54 0.54 1.01 1/3308. 7.0% 0.89
5 1 303 6.56 6.51 1.01 3600.
303 1.01 1.00 1.01 1/3571. 63.9% 0.81
4 1 242 5.62 5.57 1.01 3600.
242 1.66 1.64 1.01 1/2175. 28.7% 1.33
3 1 179 4.02 3.98 1.01 3600.
179 2.13 2.12 1.01 1/1689. 12.6% 1.42
2 1 113 1.90 1.87 1.01 3600.
113 1.87 1.85 1.01 1/1921. 95.3% 0.97
1 1 55 0.02 0.02 1.00 950.
55 0.02 0.02 1.00 1/9999. 99.9% 0.04

Y方向最大值层间位移角: 1/1689.
=== 工况 5 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
7 1 434 1.88 1.88 1.00 1200.
434 0.06 0.06 1.00 1/9999. 7.8% 0.83
6 1 369 1.83 1.82 1.00 1800.
394 0.09 0.09 1.01 1/9999. 34.4% 0.90
5 1 303 1.74 1.72 1.01 3600.
303 0.25 0.24 1.02 1/9999. 58.9% 1.18
4 1 242 1.49 1.48 1.01 3600.
242 0.38 0.38 1.01 1/9354. 42.1% 1.63
3 1 179 1.11 1.10 1.01 3600.
179 0.55 0.54 1.01 1/6584. 1.2% 1.69
2 1 113 0.56 0.56 1.01 3600.
113 0.55 0.55 1.01 1/6507. 95.9% 1.18
1 1 55 0.01 0.01 1.00 950.
55 0.01 0.01 1.00 1/9999. 99.9% 0.04

X方向最大值层间位移角: 1/6507.
=== 工况 6 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
7 1 434 5.50 5.50 1.00 1200.
459 0.35 0.35 1.00 1/3448. 28.4% 0.83
6 1 369 5.17 5.15 1.00 1800.
369 0.67 0.67 1.00 1/2685. 46.4% 1.07
5 1 303 4.50 4.48 1.00 3600.
303 0.72 0.72 1.00 1/4992. 50.9% 0.52
4 1 242 3.78 3.76 1.00 3600.
242 1.09 1.08 1.00 1/3312. 28.8% 1.16
3 1 179 2.69 2.68 1.00 3600.
179 1.40 1.39 1.00 1/2577. 9.0% 1.11
2 1 113 1.29 1.28 1.01 3600.
113 1.28 1.27 1.01 1/2816. 95.5% 0.99
1 1 106 0.02 0.02 1.00 950.
106 0.02 0.02 1.00 1/9999. 99.9% 0.04

Y方向最大值层间位移角: 1/2577.
=== 工况 7 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Z)
7 1 456 -7.97
6 1 386 -6.39
5 1 333 -4.13
4 1 270 -4.03
3 1 207 -3.90
2 1 142 -14.62
1 1 83 -1.74
=== 工况 8 === 竖向活载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Z)
7 1 453 -0.41
6 1 397 -0.41
5 1 334 -0.42
4 1 271 -0.42
3 1 208 -0.40
2 1 144 -0.29
1 1 84 -0.03
免费打赏
laodu5115
2012年09月28日 22:09:21
2楼
没有问题! 你这个位移比均控制在1.2以下 没有问题的Ave-Dx为X,方向的平均层间位移,2.01 也是在正常范围之内的