如何计算地暖升温时间?
jie2004_512
2008年12月23日 16:30:29
来自于采暖供热
只看楼主

采暖面积100平方,用24KW的壁挂炉,地暖管16*2.0,管路间距按200mm,6路分水器,怎么计算多长时间能达到指定温度,同时打开的情况,有什么公式能计算.使室温达到25度要多长时间刚接触地暖不懂.谁能帮帮忙啊.

采暖面积100平方,用24KW的壁挂炉,地暖管16*2.0,管路间距按200mm,6路分水器,怎么计算多长时间能达到指定温度,同时打开的情况,有什么公式能计算.使室温达到25度要多长时间
刚接触地暖不懂.谁能帮帮忙啊.
免费打赏
minyan11
2008年12月23日 16:36:53
2楼
没有公式。

根据经验,一般要三——七天达到稳定温度。
回复
zhy13
2008年12月24日 14:41:15
3楼
感谢“实力暖通”网友的回答,我也遇到类似问题,总算有了答案。再次感谢网友。感谢网易暖通网络。
回复
xuediyuan2007
2009年01月16日 10:43:17
4楼
学知识了,谢谢前辈的经验
回复
cys2221
2009年01月19日 11:32:20
5楼
个人感觉分水器路数少了!我们做的一般每路不超过15m2
回复
rhysoon
2009年03月13日 16:25:59
6楼
扯淡,三~~~七天是 个什么概念呀:Q
回复
hjh0512
2009年03月17日 15:39:17
7楼

加的保守
系数太高了吧
回复
o-ou
2009年03月20日 15:12:55
8楼
按照规范 地暖热水升温应平缓,初始供水温度应控制在比当时环境温度高10度左右,且不应高于32度,连续运行48h后,之后每24h水温升高3度直至设计温度。
回复
z.keen
2009年03月24日 16:21:17
9楼
我计算过! 请行家点评一下

关于温升时间的分析。
1、 地板采暖系统加热可分三阶段来分析。
◆ 填充层和表面装饰层阶段 ◆ 室内空气加热阶段 ◆ 承担建筑外围结构热量消耗。
2、 设定地板需要温升15℃,室内温度温升10℃,平均加热功率80w/m2,外围热负荷也为80w/m2。
◆ 填充层和表面装饰层阶段需要加热时间为6.39小时。(
◎ 填充层30mm,填充层比热0.325w/kg.℃。比重2500kg/m3。每平方需要热量24.37w/m2.℃
地板温升15℃需要的热量为 24.37w/m2.℃ x 15 =365.5 w/m2 ,既需要4.56小时。
◎ 木地板20mm,其比热0.695w/kg.℃。比重700kg/m3。每平方需要热量9.73w/m2.℃
地板温升15℃需要的热量为 9.73w/m2.℃ x 15 =145.9 w/m2 , 既需要1.83小时。
◆ 室内空气加热阶段加热时间为0.15小时。
◎ 空气比热0.305w/kg.℃。比重1.29kg/m3。每平方有3m3空气(层高3米)需要热量1.18w/m2.℃。
室内空气温升10℃,需要的热量为 1.18w/m2.℃ x 10 =11.8 w/m2 ,既需要0.15小时。
3、 从以上数据分析,填充层的加热时间最长,平均每小时温升3.28℃,木地板平均每小时温升8.19℃。
如果追求加热时间短,可以不采用填充层的方法。采用干式铺法
回复
cys2221
2009年03月27日 15:52:04
10楼

注意: 他说的是稳定的温度!达到这个稳定的状态是需要很长时间的!但是如果第一次加热要达到20度话,即使不按照规范去做的话也是需要7-8个小时的!
回复
hvac9999
2009年04月15日 20:31:55
11楼
This can be solved by using ODE equation:
density*c*V*dT/dt=Qgain-Qloss
density: density of floor construction, kg/m3
c: specific heat, J/kgC
V: volume of floor construction, m3
T: floor temperature, C
t: time, s
Qgain: heat obtained by the system
Qloss: heat losses from the floor
回复