我们施工过程中遇到个循环水泵选型的问题,请教下网友。供热半径为750米,用户末端采用分户供暖,散热器采暖方式水平串联。换热站内采用板式换热器,高区供热面积5.2万平米,热指标55w/m2。循环水泵选用32m额定扬程、160立米流量水泵,请校核一下设计的有问题没有?扬程和流量小不?在实际的运行中,末端压差为0,水不循环,一点也不热。什么原因啊
供热半径为750米,用户末端采用分户供暖,散热器采暖方式水平串联。换热站内采用板式换热器,高区供热面积5.2万平米,热指标55w/m2。循环水泵选用32m额定扬程、160立米流量水泵,请校核一下设计的有问题没有?扬程和流量小不?
在实际的运行中,末端压差为0,水不循环,一点也不热。什么原因啊