我这里是做地源热泵的,同时地热也做,现在有一客户要求在他家4米*7米*1米的游泳池也要用热水,不知道用什么方法好?总不能将热回收的生活热水灌在游泳池吧!这样也不能循环利用啊,对水的浪费太大了;另一个方法就是地热的原理了,但没有做过,心里没底。 不知道将地暖铺设在家庭用的游泳池下面,管径选用20的,间距5公分的话,能不能达到良好的效果?不知道这样的工程案例?这样的问题怎么解决?
我这里是做地源热泵的,同时地热也做,现在有一客户要求在他家4米*7米*1米的游泳池也要用热水,不知道用什么方法好?总不能将热回收的生活热水灌在游泳池吧!这样也不能循环利用啊,对水的浪费太大了;另一个方法就是地热的原理了,但没有做过,心里没底。
不知道将地暖铺设在家庭用的游泳池下面,管径选用20的,间距5公分的话,能不能达到良好的效果?不知道这样的工程案例?这样的问题怎么解决?
2楼
我感觉使用管式换热比较实用,一次侧通过不锈钢管,二次侧为池水。
回复
3楼
这样的话造价应该会高很多,对于家庭用户来说可能接受不了。
回复
4楼
不会比你铺设560米的地暖管成本高的!
回复
5楼
这样不行28个立方的热水 要计算
回复
6楼
铺设地暖的是不可行的。
泳池一般要求室内气温在28度以上,池水水温维持在30度。这样,每m2池水的平均热损失应该在1300W左右,而地暖管每m2散热量也就100多瓦,根本满足不了维持水温的要求。建议采用二楼斑竹的意见。
回复
7楼
感觉管式换热比较好,地暖超慢,换热没有那么快
回复
8楼
这种做法不现实
回复
9楼
这个问题解决了,最后用的是余热回收机组提供热水,流经板换,在板换经过热交换后,循环回空调机组,泳池侧则利用板换的热量加热。