碳纤维布端箍宽度???
zzyzdzz
zzyzdzz Lv.13
2008年12月23日 13:21:13
只看楼主

《混凝土结构加固设计规范》第9.9.2.1条规定,U型箍的宽度,对于端箍不应小于加固纤维复合材宽度的2/3且不小于200mm,在图9.9.2.a中指的是梁底粘贴的纤维复合材,那么请教大家一个问题,如果一根梁宽600mm,粘贴500mm宽,可是没有买到500mm整宽的,分成了200mm和300mm各一条粘贴(相加也为500mm宽),那么对于这个端箍应该取多宽??(1)是2X200/3=133取200mm宽(2)300*2/3=200mm宽还是取(3)500*2/3=333mm,请各位大侠指教。

《混凝土结构加固设计规范》第9.9.2.1条规定,U型箍的宽度,对于端箍不应小于加固纤维复合材宽度的2/3且不小于200mm,在图9.9.2.a中指的是梁底粘贴的纤维复合材,那么请教大家一个问题,如果一根梁宽600mm,粘贴500mm宽,可是没有买到500mm整宽的,分成了200mm和300mm各一条粘贴(相加也为500mm宽),那么对于这个端箍应该取多宽??(1)是2X200/3=133取200mm宽(2)300*2/3=200mm宽还是取(3)500*2/3=333mm,请各位大侠指教。
免费打赏
shiming1987
2009年03月13日 23:43:32
2楼
呵呵,一般粘贴基本都是同梁宽,再说设计方考虑时总会把安全系数放大一些,
另外,你说的500mm宽分300和200是不正确的,碳纤维布必须搭接的。
这个问题我觉得应该选择第三项吧,不过你也太认真了,呵呵
回复
yuhouji
2009年11月17日 17:11:48
3楼
两布搭接宽应该不小于100mm,因为你的梁宽为600mm,所以你应该至少要买400宽的碳纤维布才行,才能满足规范要求。
回复
sinrry
2009年11月19日 13:08:22
4楼
要看你你为什么设U型箍,是计算还是构造,分别有规定的
回复
rainbow197729
2010年04月16日 13:27:30
5楼
两布搭接宽应该不小于100mm,因为你的梁宽为600mm,所以你应该至少要买400宽的碳纤维布才行,才能满足规范要求。,同意楼上的说法!!!
回复
fengyouli2005ah
2010年05月03日 14:12:08
6楼
你说的500mm宽分300和200是不正确的,碳纤维布必须搭接的。
这个问题我觉得应该选择第三项吧,不过你也太认真了,呵呵
回复

相关推荐