装修时为了好看,也为了照顾影视墙(做设计的把暖气做到影视墙对面),把家里暖气片全换成了钢柱型,系统是下供下回双管同程,供热后经过排气,发现客厅和餐厅,应该是入户首片和末片最热,烫手,中间的卫生间也可以,其他2组(南北卧室)就马马虎虎了,尤其是北屋,热工上来说最不利,反而只是温和,而且一出故障停暖时首当其冲不热。翻了翻老帖,原来是经典的2头热中间不热问题,唉估计是水力不平衡,当时担心北屋冷,俺还直接配了10柱1米6的,阻力更大了。

装修时为了好看,也为了照顾影视墙(做设计的把暖气做到影视墙对面),把家里暖气片全换成了钢柱型,系统是下供下回双管同程,供热后经过排气,发现客厅和餐厅,应该是入户首片和末片最热,烫手,中间的卫生间也可以,其他2组(南北卧室)就马马虎虎了,尤其是北屋,热工上来说最不利,反而只是温和,而且一出故障停暖时首当其冲不热。翻了翻老帖,原来是经典的2头热中间不热问题,唉估计是水力不平衡,当时担心北屋冷,俺还直接配了10柱1米6的,阻力更大了。
请教一下如何调节能好一些,现在的房子南北大飘窗,从北屋进客厅明显感觉更暖和。
说来俺也是暖通出身,中间转了半个行去搞建筑技术了,不过设计也做过一批的,到自己家了反而不会调节了,惭愧惭愧!看来设计还是博大精深,自己那点三脚猫功夫确实不大行,哈哈。
免费打赏
wangxy66
2008年12月23日 08:42:09
2楼
全部温控调节阀换成高阻力的调节阀或者水平干管放大一号,或者不热那组散热器的连接支管管径放大一号!中间组散热器不热是水力不平衡的表现,可能是系统原有的设计问题,也可能是管道堵塞,所以堵塞问题一定要先排除!如果你家干管是20的,接散热器分支管也是20的,那么就是干管管径小了!高阻力阀挺贵的,建议先用原有阀门调节,实在不行就改管道吧!不过如果原来是球阀的话,那就算了,球阀阻力太小,不能调节!你是哪个地区,现在要是24小时供热你不用改,也会好的.
回复
lifeng1hao
2008年12月23日 09:49:27
3楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
gzzsdjzu
2008年12月23日 11:15:36
4楼
感谢2楼的解答,我暖气自己换的,进出口各一个旋塞阀,就是自己拧的那种。又看了一下,南北屋基本温度一致,中间的卫生间可能是暖气小的事,也比较热,看来不平衡还挺均匀的。最好是阀门调节就能起作用,自己家里面不是别的地方,禁不住折腾啊。我先把首末2组关小点试试看。小区是24小时供热的,不过晚上2点以后好像温度低一点。