继续充注制冷剂,吸排气高低压都降低,什么原因?
daniel_yu015
2008年12月22日 21:22:11
只看楼主

如题,有几种可能?额定电压380V 3N~[ 本帖最后由 daniel_yu015 于 2008-12-30 20:16 编辑 ]

如题,有几种可能?额定电压380V 3N~

[ 本帖最后由 daniel_yu015 于 2008-12-30 20:16 编辑 ]
免费打赏
荣昌制冷
2008年12月23日 10:43:06
2楼
吸排气高低压都降低,吸排气分别就是低压和高压。情况说得不够具体。
存在下列可能:
系统的冷负荷已经很小了;
节流阀的开启度过小(或毛细管径过细,过长);
节流装置或低压侧存在堵塞;
系统工质仍不足。
回复
daniel_yu015
2008年12月23日 19:50:25
3楼
节流装置或低压堵的话那高压应该上去吧~?
回复
荣昌制冷
2008年12月25日 14:56:33
4楼
节流装置或低压堵了低压很快就降低了,甚至降至负压,低压低了或没有了那怎么会有高压呢?高压从哪上得去呢?
回复
zxwknight3166
2008年12月26日 12:34:58
5楼
看了帖子还是不清楚,但楼主说的应该系统没有堵啊?:o
回复
wybbyw
2008年12月26日 15:22:15
6楼
首先楼主的问题不是很明白。
我想楼主的问题是不冬天制冷的空调设备,有可能是制冷剂冲注过量造成的冷凝控制错误的反应,造成的冷凝过度从而高低压力都低于正常值的。:handshake :handshake
回复
峰哥
2008年12月27日 10:46:11
7楼
低压低,高压高。
既然低压很低,那么就是制冷剂都到冷凝器了能不高吗?
回复
qingwasong
2008年12月30日 20:06:10
8楼
楼主;你说明白一点'你的机台的工况怎么样;压缩机的电流是多少;方便给你分析?
回复
llmmll99
2009年03月07日 14:31:35
9楼
大家想的过于复杂 就是漏大了而已 :lol
回复
qq292015823
2012年12月11日 11:40:20
10楼

回答得好,赞一个。