水压是不是太高了
ferrolisx
ferrolisx Lv.3
2008年12月22日 17:19:11
来自于采暖供热
只看楼主

承压锅炉设计压力0.5MPA,安全阀定压0.35MPA;运行时循环水泵出口压力0.3MPA, 膨胀水箱最高水位12米,循环泵扬程20米;由于膨胀水箱是利用旧的,其它都是新的,补水只能补在循环泵入口处;补水泵扬程=20米;如果运行的话,锅炉压力=循环泵出口压力+补水泵压力=0.5MPA,那安全阀就要起跳了.是不是这样!!这可怎么办?

承压锅炉设计压力0.5MPA,安全阀定压0.35MPA;
运行时循环水泵出口压力0.3MPA, 膨胀水箱最高水位12米,循环泵扬程20米;

由于膨胀水箱是利用旧的,其它都是新的,补水只能补在循环泵入口处;
补水泵扬程=20米;

如果运行的话,锅炉压力=循环泵出口压力+补水泵压力=0.5MPA,那安全阀就要起跳了.是不是这样!!
这可怎么办?
fsb427
2008年12月22日 21:09:12
2楼
呵呵,疏忽了,楼下分析的对,补水到膨胀水箱吧?循环泵向锅炉顶水?循环回路通畅且阻力正常应该超不了 理论上锅炉上不应高于0.32mpa

[ 本帖最后由 fsb427 于 2008-12-23 08:22 编辑 ]
回复
shw-1967
2008年12月23日 08:06:19
3楼
“运行时循环水泵出口压力0.3MPA, 膨胀水箱最高水位12米,循环泵扬程20米”对吗?
回复
lifeng1hao
2008年12月23日 09:42:26
4楼
补水是补到水箱水箱只算静压就可以了!
补水泵的扬程不应当计算其中!
回复
shw-1967
2008年12月23日 10:18:49
5楼

这老兄说法是对地,在有压热水系统中循环泵处的压力是系统的最高压力点。
回复
tyut13223642369
2011年07月18日 15:41:45
6楼
不对,应该比平时多8米水柱,20米扬程的补水泵相当于20米处的水箱,比12米处补水箱不是多了8米水柱嘛.这么看来循环泵前压力最大只不过是在平时,再补水时就要比平时高了,虽然隔了3年啦,可我看到了就应该说出啦,重在交流么
回复
flyingbird
2011年07月18日 22:02:15
7楼
最好发个你的系统图,这样才好分析。
回复
snail_yin
2011年07月19日 09:15:50
8楼
“锅炉压力=循环泵出口压力+补水泵压力=0.5MPA”,这个概念肯定是错误的。
正如九头虫所说,没有系统图,不知道锅炉是在循环泵出口侧,还是吸入口侧,无法判断锅炉的工作压力。
另外,膨胀水箱与系统的接管位置在哪?水泵吸入口?水泵出口?
回复
dongruilin88
2011年07月19日 14:15:33
9楼
还是看看供热工程教材中水压曲线部分吧,
回复