压缩机结霜
bb-168
bb-168 Lv.2
2008年12月21日 21:57:23
来自于中央空调
只看楼主

我厂有台冷水机组 低温机 加乙二醇 氟22的,32P 的 22量加的是26公斤,电流30A 现在是低压0.5公斤 高压13公斤 冷冻水出水温度3.5度,压缩 机结霜较厚 冷却水温20度压力2公斤,冷冻水压力0.5公斤,问题是 压机一结霜温度就不下了,要求温度下到-5度。请问高手是啥原因呢谢谢!

我厂有台冷水机组 低温机 加乙二醇 氟22的,32P 的 22量加的是26公斤,电流30A 现在是低压0.5公斤 高压13公斤 冷冻水出水温度3.5度,压缩 机结霜较厚 冷却水温20度压力2公斤,冷冻水压力0.5公斤,问题是 压机一结霜温度就不下了,要求温度下到-5度。请问高手是啥原因呢谢谢!
免费打赏
tyduanjian
2009年02月09日 16:23:15
2楼
低压0。5还没保护吗?我想是机体的保温材料有问题吧,没接触过低温机。。。。。。。:Q :Q :Q :Q