我用四平方的单芯铜线接单位的照明线,现在上面带了二十四个四十瓦的日光灯管,五台台式,七个笔记本电脑.用了三年了,现在发现线路发热,线都沾在一起了,有烧坏的危险,是负荷太大还是有人乱接我不知道的东西啊.

我用四平方的单芯铜线接单位的照明线,现在上面带了二十四个四十瓦的日光灯管,五台台式,七个笔记本电脑.用了三年了,现在发现线路发热,线都沾在一起了,有烧坏的危险,是负荷太大还是有人乱接我不知道的东西啊.
免费打赏
wysh
2008年12月21日 20:20:47
2楼
应该是超负荷了,换线吧
回复
wyfdsjh
2008年12月21日 20:26:28
3楼
可是今年是第三年了,前两年也是这么用的啊.
回复
likun99999999
2008年12月22日 09:54:07
4楼
负荷不大,考虑是否有其他未知负荷,还应考虑长期过负荷造成电线外皮融化的可能。
回复
killer--king
2008年12月22日 10:27:52
5楼
负荷也不小了 台式按0.5 本本0.3
0.5*5+0.3*7+0.04*24=2.5+2.1+0.96=5.56
5.56/0.22/0.85=29.7
4平的线一般带30A左右,你用了3年考虑线路老化,换换吧
回复
likun99999999
2008年12月22日 11:05:19
6楼
台式机办公一般不超过200W,最耗电的也很少超过300W,BB如果超过100W就很热了,你的数据有问题:o
回复
lcs965225
2008年12月22日 11:44:19
7楼
也可能BV导线存在质量问题
回复
lcs965225
2008年12月22日 11:55:50
8楼
大部分是非线性负荷 可能谐波电流造成过负荷
回复
lingxuct
2008年12月22日 12:02:18
9楼

电线上电流过大,超负荷时间一长,绝缘层发热老化,再不换就会短路或者发生火灾!
回复
sheep887
2008年12月22日 13:40:36
10楼
现在线的绝缘一般都比理论差太远拉,按厂家拿来的样板载流量都比以前的低~所以选用线时,个人一般都会用大一级的.
回复
bqg
2008年12月22日 14:27:30
11楼
仁者见仁,智者见智,从负荷计算电流来看,还算可以,
0.3*5+0.1*7+0.04*24=1.5+0.7+0.96=3.16KW (我同意6楼所说的数据)
3.16/0.22/0.9=15.96A
4mm导线载流量怎麽也能到25A吧
导致楼主所说的原因试分析如下:
1.线路上带多台电脑,产生谐波的可能性很大,谐波的尖形波,对线路绝缘是一种挑战,开始用没明显显示,长期以往,绝缘层老化发热,绝缘性能降低。
2.正如楼上所说,导线质量有时也不是十分靠谱。
3.有无私接用电负荷的现象,只能靠楼主自己细心调查决定。