我生产线上的两台测试设备合并,需要重一台设备里面取两路信号(OK NG指示灯4.6V)过来控制我自己加的合并电路。用继电器担心会把CPU烧毁,接继电器后4.6下降到2.5,明显供电电流不够,用可控硅替换没办法控制可控硅的导通状态。激发电流0.03MA和0.1MA两种,0.03触发后无法断开,需要接GND才可以!随便一个金属物体都可以激发导通~!???0.1一样!???控制脚不接任何东西后无法关闭导通状态!求控制电路!
现在 我认为电路有问题(指示灯 CPU直接供点)
OK NG 指示灯任何一个亮KM7 8吸合 形成自锁5V供电。靠指示灯激发电流去吸合形成自锁。如果指示灯无法吸合,对CPU影响极大。所以想采用空控硅代替KM7 8。
回复
3楼
帮帮我!求可控硅控制电路!利用OK NG灯 电路图1 (大)里面的KM7 8开关!
回复
4楼
OK和NG能输出多大的电压和电流(就是负载电阻允许有多大)?是不是输出电流太小也不对(不考虑继电器是否动作)?输出电流太大(电阻太小)会损坏输出元件(CPU)?
如果是以上情况,建议加个放大电路或接一只低压的灵敏继电器。
回复
5楼
这样可以吗?电阻的值需要计算好。
回复
6楼
OK 谢!应该可以!三极管用开关管但这么多二极管起什么作用我不知道!
回复
7楼
有个直流固态继电器就行了,成熟产品稳定可靠。
推荐一个:上海固光电子仪表制造有限公司 GZ3-5A
控制电压:DC3-32V 输出控制:DC50V 5A
到网上找找,多的是。
回复