关于三相四线制中N排是否需与接地排相连
q8374488
q8374488 Lv.2
2005年04月06日 19:32:58
只看楼主

大家好!我刚开始做低压柜,请教大家一个问题!我刚做了一批低压柜,采用三相四线制。那么中性线那根母排为作为N排用还是作为PEN排用呢?柜子内部二次接地线与柜体接地点相连后,是否需要与此要根母排相连呢?请各位指点!!谢谢!

大家好!我刚开始做低压柜,请教大家一个问题!我刚做了一批低压柜,采用三相四线制。那么中性线那根母排为作为N排用还是作为PEN排用呢?柜子内部二次接地线与柜体接地点相连后,是否需要与此要根母排相连呢?请各位指点!!谢谢!
免费打赏
fwb9123456
2005年04月06日 20:01:51
2楼
在变压器低压进线所排列的配电柜中(低压总配电房内)N排一般在柜内需加绝缘子固定,PE排则
直接贯通在各柜上。通过变压器N线重复接地两者连通。
在分配电柜中N排和PE排不得直接接通。
回复
byecar
2005年04月06日 20:58:38
3楼
第 2 楼

在变压器低压进线所排列的配电柜中(低压总配电房内)N排一般在柜内需加绝缘子固定,PE排则
直接贯通在各柜上。通过变压器N线重复接地两者连通。
在分配电柜中N排和PE排不得直接接通。

N排和PE排有时可直接接通的吧


回复
q8374488
2005年04月07日 21:59:08
4楼
谢谢各位指点!
对于我们开关柜来说,三相五线还是三相四线只是柜内多一根零排和少一根零排的区别!
回复
大鼻山
2005年04月07日 23:52:21
5楼
当变电所不是超大时,到底是N或PE或PEN关系都不大
回复
netease
2005年04月08日 08:36:06
6楼
与楼上斑竹有类似看法。
原因是此时他们之间电位差很小,只要能引出分开的N线与保护线就可以了。
回复
guanxiwen
2005年04月08日 09:10:41
7楼
第 2 楼

在变压器低压进线所排列的配电柜中(低压总配电房内)N排一般在柜内需加绝缘子固定,PE排则
直接贯通在各柜上。通过变压器N线重复接地两者连通。
在分配电柜中N排和PE排不得直接接通。


在三项四线制中不是N与PE共用一根母排吗?分开不就成了三项五线制了?请教哦!
回复
hljhnzyw@co163
2005年04月08日 11:20:25
8楼
楼上的说法是不够准确的,三相四线指三相+中性线的系统,跟有否PE无关。N与PE接通否,要看系统所采用的接地制式,可参考相关资料。
回复
zzncut
2005年04月08日 12:41:41
9楼
可以查阅一下TN-C、TN-S、TN-C-S的具体内容。实际上N线排和PE线排最好还是要分开,比较清晰明了,合成PEN也不会影响使用。
回复
hanyeyu333
2007年05月07日 12:57:22
10楼
三相四线制中照明和设备同时存在,照明受设备运行的干扰怎么办
回复

相关推荐