请教:压缩机的匹数?
zhpan811
zhpan811 Lv.3
2005年04月06日 18:10:28
来自于制冷技术
只看楼主

请教:压缩机的匹数是个什么概念,和KW之间的换算关系?请指点

请教:压缩机的匹数是个什么概念,和KW之间的换算关系?请指点
thj9612
2005年04月06日 18:41:36
2楼
针对小型机压缩机而言1HP=0.75Kw
回复
aliang1230
2005年04月06日 19:32:11
3楼
转贴
该死的“匹”

我们买空调,首先想知道能制多少冷,或者我的房间需要多大制冷量的空调,从空调市场看,热量单位处混乱状态,我国的法定热量单位是KJ(千焦),市场上出现了“匹”的热点单位,我的房间要多大的空调呀?营业员会推荐你买一匹半的机器,那一匹等于多少呀?一匹等于2500W,一匹不是等于736W吗,怎么等于2500W拉?更可气的是现在冷吨、BTU都进入了我们制冷行业,乱套了。
其实这种乱套现象是我国特有的,几十年来我们一直以大卡作为热量单位,如果现在还用大卡,那营业员会推荐你买2000大卡的空调或3000大卡的空调机器,而不会将空调的电机功率作为商品的首选单位,除了电热器具,我们不会说120W的彩电,200W的洗衣机,60W的风扇吧。
改革开放后,我们的热量单位从Kcol(大卡,热量单位),改为国际单位制的W、KW(瓦、千瓦,功率单位),到现在国际单位制的J、KJ(焦耳、千焦,热能、功、热单位),至少我深感不便,首先看见KJ要乘上0.2778才能等于KW,要乘上0.23885才能等于大卡,一公斤水温度降低1℃,释放出1大卡热量,这是个整数,理解起来很方便,换上W,一公斤水温度降低1℃,释放出1.163W热量,换成焦耳,一公斤水温度降低1℃,释放出4.1868KJ热量。
有人说这种现象寄于国际新潮,既然国际上一国用一国的热量单位,那么我们偏偏要反国际潮流而用所谓的《国际单位制》呢,而商业上又无所顾忌的用“匹”,空调设计界又用“W”呢?
由于我们热量单位的混乱,我们这网站上才出现争论不休的一匹到底等于多少的讨论,我的观点是:“匹”是日本人的功率单位,商业界为了迎合崇“日”心理,抛弃空调的制冷能力,而将空调机的耗电量*上“匹”,作为商品的卖点,而所谓一匹机的产冷量等于2500W,是将产冷量2100大卡转换为W,因为采用KJ实在太不直观,它等于10222Kj。
KJ用起来相当不直观、不方便,大卡又不是《国际单位制》,糖尿病人又可以用大卡,W与KW是功率单位,用了也不合法,但空调设计界又在用,真叫人无所适从。
回复
jtllee
2005年04月07日 09:51:10
4楼
我印象里一匹是2.7个KW 家用的好像都是 压缩机也是
回复
hejiahong
2005年04月07日 10:36:13
5楼
一般所讲的匹是指压缩机的制冷量,1匹的制冷量为2200~2500W,而制冷量为1匹的压缩机输入功率为750W,如此类推!~!~
回复
foshan200503
2005年04月07日 10:47:51
6楼

准确地说1HP的压缩机的输入功率为745W,1匹的制冷量为2200~2500W只是概略的参考数值!
具体还要参考压缩机的机型、蒸发温度等等……
回复
whq6524356
2005年04月07日 17:29:45
7楼
其实我想说:1匹[HP]说的是压缩机的输入功率为750W,而再参考压缩机的换热系数[如:制冷系数,制热系数]。制冷[热]量=压缩机功率*制冷系数[制热系数]
如:1HP机压缩机的输入功率为750W,制冷系数为3,那么制冷量就是2215W;制冷系数为3.5,那么制冷量为2580W。而我国生产的空调的制冷系数多为[2.8----3.5]之间。这样制冷量也就是一个范围值了。
同样的1HP机,制冷系数不同,制冷量也就不同。
回复
haeshern
2005年04月08日 16:51:20
8楼
从专业角度上来说,需要明白压缩机的输入功率及制冷量的概念,以后就不会对HP、KW产生混乱了了。
目前大家所说的1HP空调。是针对于压缩机的输入功率来讲的
一般制冷机上有所标明。压缩机的输入功率为??HP(或??KW)
制冷量为??KW(??kcal/h或??RT)
回复
zhpan811
2005年04月12日 17:57:56
9楼
谢了
回复
haeshern
2005年04月13日 10:42:56
10楼


以上话有所过错!匹————压缩机输入功率为多少匹。目前还没有听说谁说制冷量为多少匹之说法
回复
flyingbird
2005年04月21日 18:05:54
11楼
印象中7楼说的对
回复

相关推荐

APP内打开