一独立别墅,2层加跃层的,面积600平方,主进线为VV22-4*10(三项供电)是不是偏小?怎么计算??本人电气新手,恳请大家帮忙!!!
一独立别墅,2层加跃层的,面积600平方,主进线为VV22-4*10(三项供电)
是不是偏小?
怎么计算??
本人电气新手,恳请大家帮忙!!!
2楼
600平方,每平方60W,达到36KW,家用电器cosφ接近0.9,36/(0.38*1.732*0.9)=61A,就是三相平衡,10平方也小了点,用16平方不算大。
当然,在现在家用电器没发达的情况下,用不了60W/平方,够用了,只是没有以有发展的余地。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2008-12-18 18:45 编辑 ]
回复
3楼
怎么计算??
能否给出公式原理?
回复
4楼
真的谢谢楼上老师了,2楼计算方法如果不是“计算”,更不是什么“公式原理”的话,只有请老师原谅!!!!
回复
5楼
lingxuct 的原文:“600平方,每平方60W,达到36KW,家用电器cosφ接近0.9,36/(0.38*1.732*0.9)=61A,就是三相平衡,10平方也小了点,用16平方不算大。
当然,在现在家用电器没发达的情况下,用不了60W/平方,够用了,只是没有以有发展的余地。”
1、600平方,每平方60W。 总功率=600*60=36(KW)
2、cosφ接近0.9。 电流=36/(0.38*1.732*0.9)=61(A)
回复