根据〈自喷规范〉超过1200的风管下应增设喷头,但增设喷头后相关的管子是否一定要增大,例如末端是25的管子只能装一个喷头,加装后是否要增大到32呢?
根据〈自喷规范〉超过1200的风管下应增设喷头,但增设喷头后相关的管子是否一定要增大,例如末端是25的管子只能装一个喷头,加装后是否要增大到32呢?
2楼
对,一定要~~~~~~~
回复
3楼
不见得吧……如果下面增设的喷头先爆开的话,上面那个喷头有很大的几率不会爆开的,因为喷水的话,热气上升到顶板的时候已经降温了。不过规范好像没明确,以上纯属个人猜想。
回复
4楼
不需要
回复
5楼
问题是施工做了 预算上不给钱
回复
6楼
我觉得这个问题和同一个支管带吊顶内上喷与下喷是一个道理,我个人觉得只考虑单边就可以。
回复
7楼
增设喷头应该计入总数,配水管应增大。因为1.2米的风管,并不能保证火势不会蔓延到风管上
端,这个是和吊顶内喷头不计入总数是不同的。
回复
8楼
我的看法:不需要计入喷头数和增加管径。
原来的喷水强度已经够了,只是被1200的风管挡住喷不到,补一个。上面一个不喷也满足喷水强度。
是挺烦的。假如一条走廊,两边4000*4000正客房,加上进门小走道、5平方以上卫生间,算出来的流量大得吓人。如果是框架建筑装修时分隔,原来的喷淋泵往往不够。不知道怎么办。
回复