叠压变频供水流量计算
renminbi123
2008年12月18日 14:09:13
只看楼主

请问:叠压变频供水系统,在按设计秒流量等计算完流量扬程之后,为什么在选泵时,仍要将计算的流量扬程乘以一个大于1的系数(1.1~1.5),这样不是会使变频泵在高效区间运行范围变小吗???同时如果是为了保证水泵在最不利情况如果流量扬程超出水泵运行范围,变频泵在短暂的时间内,频率超出额定频率运行不是也是可以允许的吗???感谢赐教!!!

请问:
叠压变频供水系统,在按设计秒流量等计算完流量扬程之后,为什么在选泵时,仍要将计算的流量扬程乘以一个大于1的系数(1.1~1.5),这样不是会使变频泵在高效区间运行范围变小吗???同时如果是为了保证水泵在最不利情况如果流量扬程超出水泵运行范围,变频泵在短暂的时间内,频率超出额定频率运行不是也是可以允许的吗???
感谢赐教!!!
免费打赏
通途之梁
2008年12月26日 18:34:21
2楼
按设计秒流量乘以一个大于1的系数(1.1~1.5),主要是保证供水的安全,这是厂家的要求。频率超出额定频率运行一般不允许,水泵降低转速可以,但是提高转速超过额定转速水泵容易损坏。
回复
lioshui
2008年12月28日 15:57:34
3楼
按秒流量算出的水量多已偏大,在选泵时一般不会正巧,总是要稍大些,实不必层层加码。稍提频率是可以的,但要注意其电流的增加,易超电流,变频器对电流很敏感;另一问题是,转数提高,噪声明显增大。