是不是闹鬼了?
liqian810212
2005年04月06日 16:26:49
来自于照明工程
只看楼主

我家有一鱼缸,里面照明使用的日光灯管,电源接自就近插座,灯管开关控制,卧室有一台灯,电源也接自就近插座,开关控制,奇怪的现象发生了,每天晚上我睡觉前关鱼缸里的灯管的瞬间,卧室里的台灯就闪一下,而台灯这时是关着的,很恐怖,我个人是个唯物主义者,但是遇到这种现象自己想不同,所以也有些怕,哪位大师能帮我分析一下?谢谢!!

我家有一鱼缸,里面照明使用的日光灯管,电源接自就近插座,灯管开关控制,卧室有一台灯,电源也接自就近插座,开关控制,奇怪的现象发生了,每天晚上我睡觉前关鱼缸里的灯管的瞬间,卧室里的台灯就闪一下,而台灯这时是关着的,很恐怖,我个人是个唯物主义者,但是遇到这种现象自己想不同,所以也有些怕,哪位大师能帮我分析一下?谢谢!!
免费打赏
白伟
2005年04月06日 17:05:14
2楼
可能是你鱼缸里日光灯切断的时候镇流器感应出较高电压,而台灯开关隔离不好,就会使台灯闪烁。换个台灯也许就没事了
回复
大鼻山
2005年04月06日 18:48:50
3楼
也许火线没过开关,呵呵
回复
大鼻山
2005年04月06日 18:50:59
4楼
你把插头拔出,左右调换一次试试
回复
麦克
2005年04月06日 23:04:52
5楼
台灯采用的是不带镇流器的荧光灯管吗??
回复
liqian810212
2005年04月07日 08:10:40
6楼
我试过将插头左右调换一次,还是同样的现象。
回复
盗亦有道
2005年04月07日 09:16:15
7楼
你把插头拔下来看怎么样?不过我还是很同意二楼的观点的
回复
zhoushu8
2005年04月07日 10:21:12
8楼
台灯是电子调光开关,是晶闸管控制的,当有脉冲电压时,可使晶闸管导通,台灯就亮闪一下.

而鱼缸的开关切断镇流器时,恰好因某原因产生了合适的脉冲触发电压.
回复
lingzhenfei
2005年04月11日 20:08:52
9楼
镇流器内有电感,当突然断电时,电感要阻止电流变小(即变为0),此时电感起电源作用,产生一脉冲,所以台灯也就亮一下了
回复
myloveplay
2007年02月23日 14:27:49
10楼
啊!是电感
回复
myloveplay
2007年02月23日 14:46:15
11楼
应该就是镇流器之间的互感
回复