大家看一下计算的对吗
2255ddd5555
2008年12月18日 10:03:46
只看楼主

某建筑工程工地有两台电焊机,铭牌容量为20kVA,cosφ为0.7。铭牌ε为25%,接于380V线路上,求三相等效负荷?解:每台电焊机的设备容量 = =7kW假设两台设备分别接在ab、bc线电压上,则三相等效负荷Pe= Pe1+(3-1.732 )Pe2= ×7+(3-1.732 )×7=21kW

某建筑工程工地有两台电焊机,铭牌容量为20kVA,cosφ为0.7。铭牌ε为25%,接于380V线路上,求三相等效负荷?
解:每台电焊机的设备容量
= =7kW
假设两台设备分别接在ab、bc线电压上,则三相等效负荷
Pe= Pe1+(3-1.732 )Pe2= ×7+(3-1.732 )×7=21kW
免费打赏
lingxuct
2008年12月18日 19:41:10
2楼
本人在石化机械制造企业做电工几十年了,搞过电焊机不下几千台(应该说上万台),这种无聊的计算倒没做过!
电焊机的用电量与焊接电流大小有关,还与焊接时间有关,没把这二个因素考虑进去,这种计算都是瞎子点灯!!!
回复

相关推荐

APP内打开