我们总共24万平米的建筑,两台400KVA的临时变压器,从变压器到配电房250米,配电房到用电末端大约350米远。请问从变压器到配电房需要多大的电缆。谢谢各位。

我们总共24万平米的建筑,两台400KVA的临时变压器,从变压器到配电房250米,配电房到用电末端大约350米远。请问从变压器到配电房需要多大的电缆。
谢谢各位。
qiufenglong8
2005年04月06日 15:52:34
2楼
敷设方式?
计算电流多大?
电压损失多大?

YJV22----2*(3*185)(按照直埋 铠装)不过电压损失有点高,可能到4%左右,哈哈,估计你下面的就卡了
所以建议采用YJV22--2(3*240)

新手QQ252620398
回复
qiufenglong8
2005年04月06日 15:52:49
3楼
敷设方式?
计算电流多大?
电压损失多大?

YJV22----2*(3*185)(按照直埋 铠装)不过电压损失有点高,可能到4%左右,哈哈,估计你下面的就卡了
所以建议最少采用YJV22--2(3*240)吧

新手QQ252620398
回复
qiufenglong8
2005年04月06日 15:54:34
4楼
错了
郁闷只看载流量了应该是:YJV22--2(3*240+120)
回复
canline
2005年04月06日 16:53:38
5楼
计算功率???
电压损失???
算出计算电流,查表就ok了!!!
回复
ccc99
2005年04月06日 16:58:54
6楼
学习
回复
saint-z
2005年04月06日 21:09:34
7楼
多看看,,,多了解一下,,,,,
回复
ccchhh
2005年04月06日 21:16:35
8楼
变压器为什么不装到配电房,不解。
回复
yjzll
2005年04月06日 23:39:13
9楼
200A断路器 要240的电缆
回复
wl993
2005年04月07日 09:46:51
10楼

恩。不解。距离好远。
回复
zhoushu8
2005年04月07日 10:38:11
11楼
6根VV3*240+2*120
回复