电容补偿的问题
auto8854
auto8854 Lv.2
2008年12月17日 17:49:35
只看楼主

小弟刚接触电气,如果问了比较可笑的问题大家见谅!用户单位的低压配电室原先采用2进线一联络的方式给一个负荷供电,在两进线侧分别有一台电容补偿柜,那时电容补偿均正常使用。后来用户要求将两台变压器并列像一个负荷供电,两个进线断路器和联络断路器全合上,结果发现距负荷最近的一台电容柜补偿正常,距负荷稍远的那台电容柜功率因数突然变到滞后0。2,一直投电容。全部投上,功率因数到0。98,但是一直不会变。两台变压器参数一致,望高手帮解释下,谢谢

小弟刚接触电气,如果问了比较可笑的问题大家见谅!
用户单位的低压配电室原先采用2进线一联络的方式给一个负荷供电,在两进线侧分别有一台电容补偿柜,那时电容补偿均正常使用。
后来用户要求将两台变压器并列像一个负荷供电,两个进线断路器和联络断路器全合上,结果发现距负荷最近的一台电容柜补偿正常,距负荷稍远的那台电容柜功率因数突然变到滞后0。2,一直投电容。全部投上,功率因数到0。98,但是一直不会变。
两台变压器参数一致,望高手帮解释下,谢谢
免费打赏
lingxuct
2008年12月17日 18:35:23
2楼
两进线加一联络向一负荷供电?这是什么负荷,需要三个电源?
“功率因数突然变到滞后0.2,一直投电容”是正常情况,“全部投上,功率因数到0。98,但是一直不会变。”要看控制器设置的上限是多少。
回复
auto8854
2008年12月17日 18:42:27
3楼
两个电源啊,哪来3个电源。控制器上限0。98,问题是单独进线供电,电容补偿没问题,两台变压器并列相一个负荷供电,其中一台电容柜表计上显示的数值也变的太离谱了吧
回复
feng101
2008年12月18日 16:32:32
4楼
是不是两个电源分流比造成 feng101
回复
首席技术官
2008年12月21日 18:37:40
5楼
仅仅是把两个进线断路器和联络断路器合上,而没进行过线路改动么?
一般不该全投上去而实际都投上去的原因就是采样部分有错误造成的,或者是采样电流互感器位置在本补偿装置所接入点的后面了
如果没有改动线路,确实要查清楚补偿装置三相接入点位置与本身的采样互感器的位置
有必要你画个草图上来,看看位置究竟是怎样的
而往往现场的线路比图纸上的要复杂,有时有看走眼的时候
回复
lingxuct
2008年12月21日 19:45:53
6楼

二个进线加一个联络,就是三个电源啊!除非你把母联说成联络了,母联是把二段并起来的断路器,联络是从别的地方接过来的线路。
“其中一台电容柜表计上显示的数值也变的太离谱了吧 ”不离谱,二台变压器的分接开关不在同一位置,或者是另一线路电压低,母联合上后,在向外返送电。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-12-21 19:47 编辑 ]
回复
wysh
2008年12月21日 20:25:06
7楼
“用户单位的低压配电室原先采用2进线一联络的方式给一个负荷供电”和“后来用户要求将两台变压器并列像一个负荷供电,两个进线断路器和联络断路器全合上”看起来是一个意思,楼主的问题问的有点儿含糊不清,还是我的理解能力有问题?
回复