abb acs510 故障
fsb427
fsb427 Lv.7
2008年12月17日 11:45:48
只看楼主

我有一台abb acs510 37kw 运行中总是自己停了,马上再自动启动起来,用到控制采暖循环泵上的 好几个人来调都没解决 高手能给分析分析 到底是怎么回事了?

我有一台abb acs510 37kw 运行中总是自己停了,马上再自动启动起来,用到控制采暖循环泵上的 好几个人来调都没解决 高手能给分析分析 到底是怎么回事了?
免费打赏
fsb427
2008年12月17日 17:25:03
2楼
高手,帮帮我吧!!!!!!!!
回复
fsb427
2008年12月19日 10:05:12
3楼
难道真没人给说一下?
回复
首席技术官
2008年12月21日 09:09:50
4楼
把情况说的详细些,否则高手也会望而却步的

停了有么有什么字符显示或代码显示
马上又自动启动,这个马上是多久,0.5秒?
你是键盘输入速度的还是电位器?
这样的情况每天多少次,有没有规律?
参数中有个故障解除自启动的,那里是怎么设置的?
回复
fsb427
2008年12月21日 17:34:56
5楼
故障代码是过电流,但是实际没过,而且我们又把变频器内的过载保护电流项调高了很多,是通过一个控制仪采集温度信号分析后给变频一个0-10v的直流信号来变频,从报故障到故障重启非常短,应该在1s之内,该现象没有明显规律,间隔从几分到几小时不等

[ 本帖最后由 fsb427 于 2008-12-21 17:38 编辑 ]
回复
首席技术官
2008年12月22日 08:54:56
6楼
应该是变频器的控制板有问题了
因为一般变频器出现故障后只有在复位之后才可以再启动,而这个是自行直接启动.而且实际并未过电流,说明OC检测部分误报,或CPU部分有问题
回复
huibogs
2008年12月22日 09:42:11
7楼
这个变频器我们可以修 ,如果想要维修可以找我,15801639980 江工
回复
linguoming2007
2008年12月27日 14:54:02
8楼
有可能是参数没设好,其实你选的宏跟你的设置有好大的关系。近日也用ACS510及ACA550做PFC宏控制,还在设计中。不过感觉ABB的支持不是很好。
回复
hzff647
2008年12月29日 21:08:35
9楼
上海敏研机电科技有限公司
http://www.minyantech.com
西门子S7-200 0XB0进口系列PLC
西门子S7-300系列PLC
富士UG221 UG320等系列触摸屏
丹佛斯FC51 FC201 FC301/302变频器
电/水控制柜制冷机-空调
回复
ttsir
2009年01月03日 10:11:02
10楼
建议你先仔仔细细查一遍电机,比如说接线端,线圈。然后再查变频器
回复
kfbkfb
2009年12月17日 12:26:16
11楼
关注中!学习。
回复

相关推荐

APP内打开