采暖系统中镀锌管的连接方式
zhanglele_001
2008年12月17日 11:05:38
来自于采暖供热
只看楼主

车间内采暖系统采用镀锌管,由于柱距大,采用法兰连接容易造成连接不严密,可不可以采用焊接的方式?有什么依据吗?

车间内采暖系统采用镀锌管,由于柱距大,采用法兰连接容易造成连接不严密,可不可以采用焊接的方式?有什么依据吗?
免费打赏
ldl4101026
2008年12月18日 08:25:19
2楼
焊接用镀锌管就没有意义了.还不如用焊管,规范也不允许镀锌管焊接GB50242-2002第4.1.3
回复
zhanglele_001
2008年12月18日 11:06:13
3楼
规范上说镀锌钢管大于等于100的管用法兰或卡套连接,镀锌钢管与法兰连接处需要二次镀锌。焊接并没提,是不是就是不允许?
回复
timer29
2008年12月18日 15:40:29
4楼
对啊,但有时候量少就直接焊接了