采用的电机是ABB的45KW三相电机,直接启动的,每日运行时间7小时。出现问题是,电机在运行中忽然电流变大,然后跳热继了。检查后,没出现什么故障,复位热继后启动电机正常运行,但是运行了两个星期后又跳热继了:L ,此情况反复出现,请教高手是什么原因。

采用的电机是ABB的45KW三相电机,直接启动的,每日运行时间7小时。出现问题是,电机在运行中忽然电流变大,然后跳热继了。检查后,没出现什么故障,复位热继后启动电机正常运行,但是运行了两个星期后又跳热继了:L ,此情况反复出现,请教高手是什么原因。
免费打赏
zf961
2008年12月17日 12:02:53
2楼
电源质量是否有问题?负载是否变化过大?
回复
lingxuct
2008年12月17日 12:13:47
3楼
“电流忽然变大”到多少?持续时间有多长?电机带的是什么负载?
回复
小电容美眉
2008年12月17日 15:57:42
4楼
估计相当于心脏病人心律不齐,突然背一百斤大米,就不行了。大米不背,又好人一个。检查一下负载机械故障。
回复
blakwater
2008年12月18日 10:04:25
5楼
电流升高到130A左右,电机带动的是转刷曝气机,同一回路上的其他电机都正常。负载检查没发现异常....跳了热继后,复位继续运行,一切正常,正常运行可达80小时以上.......
回复
blakwater
2008年12月18日 10:06:04
6楼
:Q :Q :Q :Q :Q
回复
lingxuct
2008年12月18日 12:05:45
7楼
45KW电机在运行中“电流升高到130A左右”,机械故障,与电机没关系,不要在电上找毛病。
回复
blakwater
2008年12月18日 14:51:13
8楼

谢谢:handshake :handshake :handshake