请问下电梯机房梁板抬高形成短柱和薄弱层的问题
beihoo
beihoo Lv.3
2008年12月17日 00:56:24
只看楼主

是一个医院的改建工程,目的是为了连通住院部 下面是3层4层是电梯机房,下面3层层高都是3。6米,机房高2。8米,但是机房的梁和板被抬高了1。1米,这样相当于机房顶到3层的高度为3。9米,因为错层超过500mm因此我在PKPM多建了层模,这样就形成了短柱并且导致下面3层全部形成薄弱层,请问这样的情况该如何是好,仅仅是剪力系数放大1.15倍吗? 另问:如果梁错层600是不是说这600区域的柱就形成了短柱,那是不是说下面的楼层都成为了薄弱层,而最好是尽量能避免薄弱层的

是一个医院的改建工程,目的是为了连通住院部
下面是3层4层是电梯机房,下面3层层高都是3。6米,机房高2。8米,但是机房的梁和板被抬高了1。1米,这样相当于机房顶到3层的高度为3。9米,因为错层超过500mm因此我在PKPM多建了层模,这样就形成了短柱并且导致下面3层全部形成薄弱层,请问这样的情况该如何是好,仅仅是剪力系数放大1.15倍吗?
另问:如果梁错层600是不是说这600区域的柱就形成了短柱,那是不是说下面的楼层都成为了薄弱层,而最好是尽量能避免薄弱层的
,是不是说只要形成短柱就必须柱子全高必须箍筋加密,还是说只需要对形成短柱的楼层柱箍筋全加密?

烦请前辈们解答,刚工作半年,很多地方不懂,之前也做了挺多事情,但是很多东西还是不明白,最近工程很多,图纸一张张出,实在是害怕
免费打赏
beihoo
2008年12月17日 23:45:22
2楼
顶上去啊,前辈们回答下吧
回复
beihoo
2008年12月18日 00:15:22
3楼
顶上去啊,前辈们回答下吧
回复
nvslch
2008年12月18日 10:20:05
4楼
顶的好辛苦啊,呵呵。
别只看数据,要有综合眼光,所谓短柱层占整体刚度很小,略。软件是为你服务的,别让他牵着你走。按大结构层设计,局部抬高。
回复
hbglr
2008年12月18日 16:47:40
5楼
是不是说只要形成短柱就必须柱子全高必须箍筋加密,还是说只需要对形成短柱的楼层柱箍筋全加密?
应该是短柱部分箍筋加密就可以了
回复