商住楼,商场部分是否设自喷?
fly-xiang
fly-xiang Lv.6
2005年04月06日 13:00:30
只看楼主

《高规》7.6.3:二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建面超过200平的可燃物品的库房,应设自喷系统。对此处商业营业厅如何理解?必须是敞开的营业大厅吗?分隔成小商铺的算不算此类?如果是高层商住楼,一二层为商铺,商铺部分应不应设自喷系统?

《高规》7.6.3:二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建面超过200平的可燃物品的库房,应设自喷系统。
对此处商业营业厅如何理解?必须是敞开的营业大厅吗?分隔成小商铺的算不算此类?如果是高层商住楼,一二层为商铺,商铺部分应不应设自喷系统?
免费打赏
伯大哥
2005年04月14日 09:51:47
2楼
商业服务网点——建筑面积不超过300m2的百货店、副食店及粮店、邮政所、饮食店、理发店、小修门市部等公共服务用房。
回复
lgns-2000
2005年04月14日 12:02:00
3楼
我做的话是设的.分成小商铺也设.
根据自喷规范:GB50084-20014.1.1自动喷水灭火系统应在人员密集、不易疏散、外部增援灭火与救生较困难的性质重要或火灾危险性较大的场所中设置。
回复
fly-xiang
2005年04月14日 13:02:08
4楼
楼上的意思是商住楼住宅部分不设,商铺部分还是要设的
回复
fly-xiang
2005年04月17日 12:09:56
5楼
??????
回复
guanlei8010
2005年04月17日 16:02:44
6楼
自喷就不用了吧,要几个消火栓就好了呀
不要这么浪费钱了呀,呵呵!!!!!!!!!!!!!!!