请教关于直饮水计量方式的问题
chenjianlake
2008年12月16日 10:27:57
只看楼主

小弟刚毕业现在甲方做别墅,遇到直饮水计量的问题,设计院给的方案是供水管跟回水管各装一个水表,由于管道内水不断循环,小弟认为使用时间长后,水表读数不断增加,可能超出水表的最大限值。故请教各位高手,有什么更好的方法。小弟愚见,在厨房洗菜盆下(直饮水供至厨房洗菜盆下)角阀处装一水表,用多少算多少,不存在上述问题,但会影响抄表工作。 [ 本帖最后由 chenjianlake 于 2008-12-16 10:36 编辑

[ 本帖最后由 chenjianlake 于 2008-12-16 10:36 编辑 ]
免费打赏
chenxinbao99999
2008年12月29日 15:03:23
12楼
又学习了,一直没机会接触直饮水!
回复
fymfymfym
2008年12月29日 16:01:29
13楼
第一个问题:水表读数不断增加,可能超出水表的最大限值.
这个问题根本无须担忧.任何水表及自来水公司都解决了.
第二个问题:设计院的设计是可行的.但遇到两个水表有故障时,吃亏的不是业主就是自来水公司.
这个问题是无法避免的,肯定存在的.
第三个问题,将表直接安装在用户用水的最终点,用多少就计量多少.准不准就由表决定了.抄表是否方便就顾不到了.除非将该表换成ic卡的计量方式.